制冷系统设计方面的资料
峰哥
峰哥 Lv.18
2006年02月25日 19:37:47
只看楼主

一、 设计任务和已知条件根据要求,在武汉地区,以风机盘管为末端装置,冷冻水温度为7℃,空调回水温度为11℃,总制冷量为400KW,冷却水系统选用冷却塔使用循环水。二、 制冷压缩机型号及台数的确定1、确定制冷系统的总制冷量制冷系统的总制冷量,应该包括用户实际所需要的制冷量,以及制冷系统本身和供冷系统冷损失,可按下式计算: 式中 ——制冷系统的总制冷量(KW) ——用户实际所需要的制冷量(KW)

一、 设计任务和已知条件
根据要求,在武汉地区,以风机盘管为末端装置,冷冻水温度为7℃,空调回水温度为11℃,总制冷量为400KW,冷却水系统选用冷却塔使用循环水。
二、 制冷压缩机型号及台数的确定
1、确定制冷系统的总制冷量
制冷系统的总制冷量,应该包括用户实际所需要的制冷量,以及制冷系统本身和供冷系统冷损失,可按下式计算:

式中 ——制冷系统的总制冷量(KW)
——用户实际所需要的制冷量(KW)
A——冷损失附加系数。
一般对于间接供冷系统,当空调制冷量小于174KW时,A=0.15~0.20;当空调制冷量为174~1744KW时,A=0.10~0.15;当空调制冷量大于1744KW时,A=0.05~0.07;对于直接供冷系统,A=0.05~0.07。
2、确定制冷剂种类和系统形式
根据设计的要求,选用氨为制冷剂并且采用间接供冷方式。
3、确定制冷系统设计工况
确定制冷系统的设计工况主要指确定蒸发温度、冷凝温度、压缩机吸气温度和过冷温度等工作参数。有关主要工作参数的确定参考《制冷工程设计手册》进行计算。
确定冷凝温度时,冷凝器冷却水进、出水温度应根据冷却水的使用情况来确定。
①、 冷凝温度( )的确定
从《制冷工程设计手册》中查到武汉地区夏季室外平均每年不保证50h的湿球温度(℃)

对于使用冷却水塔的循环水系统,冷却水进水温度按下式计算:

式中 ——冷却水进冷凝器温度(℃);
——当地夏季室外平均每年不保证50h的湿球温度(℃);
——安全值,对于机械通风冷却塔, =2~4℃。
冷却水出冷凝器的温度 (℃),与冷却水进冷凝器的温度及冷凝器的形式有关。
按下式确定:
选用立式壳管式冷凝器 = +(2~4)=31.2+3=34.2℃
注意: 通常不超过35℃。
系统以水为冷却介质,其传热温差取4~6℃,则冷凝温度为

式中 ——冷凝温度(℃)。
免费打赏
hyrwt
2006年02月26日 11:32:42
12楼
我明年就是这个课程设计,是暖通空调啊,谢谢斑竹了,爽啊,这个要是有步骤公式就更妙了
回复
hyrwt
2006年02月26日 12:18:13
13楼
没有公式啊
希望斑竹再详细点好啊
我没有毕业看着不是特别懂
回复
峰哥
2006年02月26日 17:27:49
14楼

非常抱歉,没有这本书,需要什么书籍,我尽量满足大家的要求!
回复
xiezhijian197804
2006年02月26日 19:53:13
15楼
好东西啊!谢谢了!
回复
kuangiahua
2006年02月26日 20:01:51
16楼
写得很好。我很受用。谢谢!
回复
bigbangx
2006年02月26日 21:25:38
17楼
这个是远大空调哦
看看吧
很有名的咯
很节能
回复
bigbangx
2006年02月26日 21:25:58
18楼
这个是远大空调哦
看看吧
很有名的咯
很节能
回复
suntao7421
2006年02月26日 22:17:01
19楼
斑竹!!
不知道你是否有《冷库设计手册》这本书!!!
这本书也不错!!
但是没有
不好斑竹是否可以搞到????
回复
re_master1998
2006年02月27日 09:00:18
20楼
版主,好像在贵网站别的地方已经有了,看到过。

版主下次弄点冷库设计方面如何?
回复
acr
2006年02月27日 14:31:08
21楼
实用制冷工程设计手册

作者: 郭庆堂主编 索书号:78.58073/9401004 SS号:10949232 出版日期:1994年04月第1版 页数:958