制冷系统设计方面的资料
峰哥
峰哥 Lv.18
2006年02月25日 19:37:47
只看楼主

一、 设计任务和已知条件根据要求,在武汉地区,以风机盘管为末端装置,冷冻水温度为7℃,空调回水温度为11℃,总制冷量为400KW,冷却水系统选用冷却塔使用循环水。二、 制冷压缩机型号及台数的确定1、确定制冷系统的总制冷量制冷系统的总制冷量,应该包括用户实际所需要的制冷量,以及制冷系统本身和供冷系统冷损失,可按下式计算: 式中 ——制冷系统的总制冷量(KW) ——用户实际所需要的制冷量(KW)

一、 设计任务和已知条件
根据要求,在武汉地区,以风机盘管为末端装置,冷冻水温度为7℃,空调回水温度为11℃,总制冷量为400KW,冷却水系统选用冷却塔使用循环水。
二、 制冷压缩机型号及台数的确定
1、确定制冷系统的总制冷量
制冷系统的总制冷量,应该包括用户实际所需要的制冷量,以及制冷系统本身和供冷系统冷损失,可按下式计算:

式中 ——制冷系统的总制冷量(KW)
——用户实际所需要的制冷量(KW)
A——冷损失附加系数。
一般对于间接供冷系统,当空调制冷量小于174KW时,A=0.15~0.20;当空调制冷量为174~1744KW时,A=0.10~0.15;当空调制冷量大于1744KW时,A=0.05~0.07;对于直接供冷系统,A=0.05~0.07。
2、确定制冷剂种类和系统形式
根据设计的要求,选用氨为制冷剂并且采用间接供冷方式。
3、确定制冷系统设计工况
确定制冷系统的设计工况主要指确定蒸发温度、冷凝温度、压缩机吸气温度和过冷温度等工作参数。有关主要工作参数的确定参考《制冷工程设计手册》进行计算。
确定冷凝温度时,冷凝器冷却水进、出水温度应根据冷却水的使用情况来确定。
①、 冷凝温度( )的确定
从《制冷工程设计手册》中查到武汉地区夏季室外平均每年不保证50h的湿球温度(℃)

对于使用冷却水塔的循环水系统,冷却水进水温度按下式计算:

式中 ——冷却水进冷凝器温度(℃);
——当地夏季室外平均每年不保证50h的湿球温度(℃);
——安全值,对于机械通风冷却塔, =2~4℃。
冷却水出冷凝器的温度 (℃),与冷却水进冷凝器的温度及冷凝器的形式有关。
按下式确定:
选用立式壳管式冷凝器 = +(2~4)=31.2+3=34.2℃
注意: 通常不超过35℃。
系统以水为冷却介质,其传热温差取4~6℃,则冷凝温度为

式中 ——冷凝温度(℃)。
免费打赏
zengtao6809
2006年02月27日 17:18:53
22楼
高温冷凝水闭式回收专用设备,可信耐的合作伙伴,13903517049曾涛
回复
上海工作
2006年02月27日 18:30:19
23楼
恩,不错,先谢了
回复
峰哥
2006年02月27日 18:58:41
24楼

又来做广告,希望这样的事情不要出现!
回复
峰哥
2006年02月27日 19:00:00
25楼

你回头看看我给你的留言,我这里有,怎么给你!

[ 本帖最后由 limanfeng 于 2009-4-20 22:40 编辑 ]
回复
re_master1998
2006年02月28日 11:23:14
26楼
希望这里不要变成广告专栏!!!!!
哪位有《实用制冷工程设计手册》电子版,请上载,多谢
回复
刘胜利
2006年02月28日 15:00:08
27楼
于使用冷却水塔的循环水系统,冷却水进水温度按下式计算:

式中 ——冷却水进冷凝器温度(℃);
——当地夏季室外平均每年不保证50h的湿球温度(℃);
——安全值,对于机械通风冷却塔, =2~4℃。
冷却水出冷凝器的温度 (℃),与冷却水进冷凝器的温度及冷凝器的形式有关。
按下式确定:
选用立式壳管式冷凝器 = +(2~4)=31.2+3=34.2℃
回复
刘胜利
2006年02月28日 15:01:06
28楼
中 ——冷却水进冷凝器温度(℃);
——当地夏季室外平均每年不保证50h的湿球温度(℃);
——安全值,对于机械通风冷却塔, =2~4℃。
冷却水出冷凝器的温度 (℃),与冷却水进冷凝器的温度及冷凝器的形式有关。
按下式确定:
选用立式壳管式冷凝器 = +(2~4)=31.2+3=34.2℃
回复
acr
2006年02月28日 16:21:54
29楼

已上传,等待编辑审查中。
回复
acr
2006年02月28日 16:23:39
30楼

http://co.163.com/forum/content/359_227508_1.htm
回复
murongchunxue
2006年03月03日 19:06:27
31楼
真好,我是水产学院毕业的,你写的就是冷库设计这本书,
太好了,呵呵
你的老师是谁啊,程有凯吗?仁兄现在哪高就.
回复

相关推荐