一、 设计任务和已知条件根据要求,在武汉地区,以风机盘管为末端装置,冷冻水温度为7℃,空调回水温度为11℃,总制冷量为400KW,冷却水系统选用冷却塔使用循环水。二、 制冷压缩机型号及台数的确定1、确定制冷系统的总制冷量制冷系统的总制冷量,应该包括用户实际所需要的制冷量,以及制冷系统本身和供冷系统冷损失,可按下式计算: 式中 ——制冷系统的总制冷量(KW) ——用户实际所需要的制冷量(KW)

一、 设计任务和已知条件
根据要求,在武汉地区,以风机盘管为末端装置,冷冻水温度为7℃,空调回水温度为11℃,总制冷量为400KW,冷却水系统选用冷却塔使用循环水。
二、 制冷压缩机型号及台数的确定
1、确定制冷系统的总制冷量
制冷系统的总制冷量,应该包括用户实际所需要的制冷量,以及制冷系统本身和供冷系统冷损失,可按下式计算:

式中 ——制冷系统的总制冷量(KW)
——用户实际所需要的制冷量(KW)
A——冷损失附加系数。
一般对于间接供冷系统,当空调制冷量小于174KW时,A=0.15~0.20;当空调制冷量为174~1744KW时,A=0.10~0.15;当空调制冷量大于1744KW时,A=0.05~0.07;对于直接供冷系统,A=0.05~0.07。
2、确定制冷剂种类和系统形式
根据设计的要求,选用氨为制冷剂并且采用间接供冷方式。
3、确定制冷系统设计工况
确定制冷系统的设计工况主要指确定蒸发温度、冷凝温度、压缩机吸气温度和过冷温度等工作参数。有关主要工作参数的确定参考《制冷工程设计手册》进行计算。
确定冷凝温度时,冷凝器冷却水进、出水温度应根据冷却水的使用情况来确定。
①、 冷凝温度( )的确定
从《制冷工程设计手册》中查到武汉地区夏季室外平均每年不保证50h的湿球温度(℃)

对于使用冷却水塔的循环水系统,冷却水进水温度按下式计算:

式中 ——冷却水进冷凝器温度(℃);
——当地夏季室外平均每年不保证50h的湿球温度(℃);
——安全值,对于机械通风冷却塔, =2~4℃。
冷却水出冷凝器的温度 (℃),与冷却水进冷凝器的温度及冷凝器的形式有关。
按下式确定:
选用立式壳管式冷凝器 = +(2~4)=31.2+3=34.2℃
注意: 通常不超过35℃。
系统以水为冷却介质,其传热温差取4~6℃,则冷凝温度为

式中 ——冷凝温度(℃)。
免费打赏
murongchunxue
2006年03月03日 19:14:43
32楼
现在还有用氨的吗,不是不让用了吗?
回复
ougn841x
2006年03月04日 18:19:00
33楼
好啊!!!!!!!!!!!·············可以下载下来,啊!111!
回复
ougn841x
2006年03月04日 18:19:55
34楼
回复
峰哥
2006年03月04日 18:33:33
35楼

现在一所高校做老师,不认识这位老师!
回复
visojo
2006年03月04日 20:18:49
36楼
广东海洋大学出的一本《制冷工艺设计》在这些方面是很不错的。是冯运兴老师编写的
里面包括冷库的方方面面了
回复
mumu_shuang
2006年03月05日 08:14:55
37楼
我们大学教材就是这本书啊`~我觉得用不到一点也没有用啊~~现在用到冷库很少的了~~至少我们这里是这样的!
回复
qinai99
2006年03月05日 18:55:54
38楼
版主,你这个是"制冷设计"吧?
我上学期刚做过课程设计的,你要是早点发出来就好了.
不过,现在发出来对以后的学弟学妹还是很有用的!
回复
峰哥
2006年03月05日 21:23:04
39楼

可以常来看看,没准就有好东西我们可以参考!
回复
xinghengair
2006年03月06日 09:07:29
40楼
回复
linxingquan
2006年03月09日 10:31:55
41楼
好啊
回复

相关推荐

APP内打开