我是做结构设计的,楼梯休息平台与窗户在一起,如何处理?平台伸进去做挑檐??谁遇到过此类情况?能把处理后的图发来看看嘛?我的QQ164263365
我是做结构设计的,楼梯休息平台与窗户在一起,如何处理?平台伸进去做挑檐??谁遇到过此类情况?能把处理后的图发来看看嘛?我的QQ164263365
2楼
如果是框架结构的,休息平台梁能放搭在框架柱上吗,行不通的话就在框架柱旁边搞个小柱子也行;如果是砌体的,搭到墙上就行了
[
本帖最后由 msw0317 于 2010-12-9 09:40 编辑 ]
回复
3楼
这种情况比较多见呀 框架结构的话平台梁往平台里做,凸出墙面就是了 再在无窗户位置但有墙处做梁挑耳
回复
4楼
学习了,正在做楼梯的设计,还没遇到这个样子的情况。
回复
5楼
能否发张处理过这种情况的图?谢谢!:hug:
回复
6楼
现在上传给你
回复
7楼
这种情况不少见,楼主你不是自己有了主意了吗,只是不能肯定而已。
如果不是像幕墙一样开条窗,楼体平台处的窗还是开在正常高度的好,但有时建筑师就是固执己见
回复
8楼
这种情况很多,因为楼梯转弯平台正好在半层楼的位置。通常在外纵墙的里侧做一根梁,砖混结构就搁置在横墙上,框架结构可以在边柱上伸出一个牛腿来支承;也可以考虑由转弯平台的台口梁上挑出一块悬臂板,但不得嵌入外墙。
转弯平台的台口梁可以在梁的两端各立一根小柱子,支承在下层的框架横梁上,切不可在层间加一道大梁来支承转弯平台,这样会导致出现短柱。
回复