空调冷却水立管长度104米,中间需要设伸缩节吗?
zfzfww
zfzfww Lv.4
2010年12月09日 09:27:11
来自于中央空调
只看楼主

高层共建的中央空调水系统,冷却塔放在主楼屋顶,冷却水管立管长度104米!

高层共建的中央空调水系统,冷却塔放在主楼屋顶,冷却水管立管长度104米!
免费打赏
liuyo5678
2010年12月10日 11:47:32
12楼
机组冷凝器耐压得超过10KG了,冷却泵得做安装在冷凝器的出水端
回复
yexiaolove
2010年12月11日 14:15:36
13楼
我们做的130米高。中间设了一个波纹管。现在在施工中。但是支架还没做上去。冷冻水管也设了一个波纹管。
回复
njlihongyin123
2010年12月11日 23:05:34
14楼
温差太小不用设,靠弯头也可以吸收膨胀了
回复
二虎
2010年12月12日 09:03:02
15楼
理论可以不设,张锡虎上次来讲课的时候说过,冷却水可以100米不设,看你胆子了 :lol

可以算出来的,40米也是根据采暖温度(水管温度:95℃,安装环境温度:-5℃,温差:100℃)计算的
回复
wangxch139
2010年12月12日 10:09:18
16楼
必须加管道补偿器(套管式、波纹管式),楼层面设置弹簧管座,这是个常识性的问题。
回复
ywq20082009
2010年12月12日 15:47:03
17楼
呵呵,居然张老还给你们讲课了?真是羡煞我也啊。
回复
zhangby1974
2010年12月12日 16:37:15
18楼
应该设补偿器,通过计算确定补偿量
回复
xujianguo588
2010年12月12日 16:53:52
19楼
做个自然补偿不行吗
回复
wangshg25
2010年12月12日 22:07:49
20楼
好东西啊 谢谢楼主慷慨分享啦!!!
回复
congjucao
2010年12月13日 09:55:19
21楼
40米也是根据采暖温度(水管温度:95℃,安装环境温度:-5℃,温差:100℃)计算的
学习了
回复

相关推荐

APP内打开