高层共建的中央空调水系统,冷却塔放在主楼屋顶,冷却水管立管长度104米!
高层共建的中央空调水系统,冷却塔放在主楼屋顶,冷却水管立管长度104米!
12楼
机组冷凝器耐压得超过10KG了,冷却泵得做安装在冷凝器的出水端
回复
13楼
我们做的130米高。中间设了一个波纹管。现在在施工中。但是支架还没做上去。冷冻水管也设了一个波纹管。
回复
14楼
温差太小不用设,靠弯头也可以吸收膨胀了
回复
15楼
理论可以不设,张锡虎上次来讲课的时候说过,冷却水可以100米不设,看你胆子了 :lol
可以算出来的,40米也是根据采暖温度(水管温度:95℃,安装环境温度:-5℃,温差:100℃)计算的
回复
16楼
必须加管道补偿器(套管式、波纹管式),楼层面设置弹簧管座,这是个常识性的问题。
回复
17楼
呵呵,居然张老还给你们讲课了?真是羡煞我也啊。
回复
18楼
应该设补偿器,通过计算确定补偿量
回复
19楼
做个自然补偿不行吗
回复
20楼
好东西啊 谢谢楼主慷慨分享啦!!!
回复
21楼
40米也是根据采暖温度(水管温度:95℃,安装环境温度:-5℃,温差:100℃)计算的
学习了
回复