加压送风管道防火阀温度问题
zhouy16
zhouy16 Lv.3
2010年12月09日 09:45:22
来自于通风排烟
只看楼主

《全国名用建筑工程设计技术措施 暖通空调.动力》2009年版 4.8.8条款中提到加压送风管道和用于机械补风管道穿越防火分区或火灾危险性较大的房间时,应在穿越处设置防火阀,加压送风管道防火阀动作温度为70℃。 本人认为常闭加压送风口的动作温度为280℃,如在风管中设置70℃防火阀与末端不同温度动作,火灾时可能产生问题,不知各位大虾有怎么认为...望赐教

《全国名用建筑工程设计技术措施 暖通空调.动力》2009年版 4.8.8条款中提到加压送风管道和用于机械补风管道穿越防火分区或火灾危险性较大的房间时,应在穿越处设置防火阀,加压送风管道防火阀动作温度为70℃。
本人认为常闭加压送风口的动作温度为280℃,如在风管中设置70℃防火阀与末端不同温度动作,火灾时可能产生问题,不知各位大虾有怎么认为...望赐教
免费打赏
tianwaitian09
2010年12月09日 16:32:04
2楼
我对这个问题也很困惑
有人加的280的防火阀审图也过了
按说加压送风属于送风应该设70度的
如果超过70的风还往里面送对人也不安全
所以措施选70度的也有道理
回复
snail_yin
2010年12月10日 08:29:46
3楼
支持70度的做法。
防火阀的温感机构是在防火阀内部,在加压送风正常运行的时候,由于新风的冷却作用,不会出现楼主担心的问题。
回复
zhouy16
2010年12月10日 11:49:52
4楼
我感觉如果着火点出现在防火阀设置处,导致局部温度过高70度防火阀动作,但送风温度其实并未达到人体可承受范围外,这样加压送风停止,会造成人员疏散困难,可能造成的损失会更大。
回复
villagerchan
2010年12月10日 20:30:31
5楼
我的观点是加压送风系统部适合加任何防火阀。
回复
saymand
2010年12月13日 13:11:44
6楼
70℃,既然是正压送风机,就要保证送完室内的风的温度,不影响人员疏散
回复
yhb515
2010年12月14日 13:34:39
7楼
有人加的280的防火阀审图也过了
按说加压送风属于送风应该设70度的
如果超过70的风还往里面送对人也不安全
所以措施选70度的也有道理
回复
gtbilly
2010年12月14日 13:57:37
8楼
虽然措施上说补风可用280度,但建议还是用70度,加压送风必须是70度,楼梯,前室是火灾时人疏散的重要通道,设置了280度关闭,那么如果是一两百度的风送进去,是否会引发火灾暂且不说,送进室内,人的体感温度都受不了,防烟楼梯,前室,人都不敢冲进去了,人的安全何在?人是在选择安全疏散逃命,不是走火焰山。。。任何事情都要防患于未然啊。。。。
回复
zy.wind
2010年12月14日 14:30:57
9楼
1、尽最大努力,不让加压送风管穿过有火灾危险的区域,这个大家都同意吧,呵呵。
2、如果加压送风管需要设防火阀,设70℃和设280℃,各有道理。
举个极端例子,设70℃防火阀,如果火灾发生在防火阀安装的位置,可能加压风机还没有启动,没有新风过来冷却防火阀,感温装置很快到70℃就关阀了,就无法实现加压送风了。
那么设置280℃防火阀是否有送热风到疏散通道的危险呢?确实有,加压风管经过的火灾区域火势很大的时候,加压风管是隔不了多少热的,所以这种情况也应该避免。
综合上面这两种情况,我的想法是,要设70℃关闭的防火阀,但是要对防火阀及其附近管道加强隔热处理,比如采用隔热材料和防火板包覆保护,保证不会在火灾初期尚未送风时关闭,如此可解决上述问题。

btw,关于这个问题,在北京市建筑设计研究院主编的旧建筑设备专业技术措施上,要求用280℃防火阀。
回复
zy.wind
2010年12月14日 14:37:42
10楼
楼主所说的技术措施4.8.8条,要求加压送风用70℃防火阀,补风可用280℃防火阀。
关于机械补风用280℃防火阀大家怎么看?
与上面同理,高温补风送进来有用么?我认为没用,但迟迟不关闭还破坏原有的防火隔断。
所以也应该采用70℃防火阀,如果担心过早关闭,同样可以对防火阀加强隔热保护。
回复
wgj1207
2010年12月14日 15:09:01
11楼
这一块好像连规范都是模模糊糊的,个人认为70度就可以了。
我很赞同7楼兄弟的说法。
回复