《全国名用建筑工程设计技术措施 暖通空调.动力》2009年版 4.8.8条款中提到加压送风管道和用于机械补风管道穿越防火分区或火灾危险性较大的房间时,应在穿越处设置防火阀,加压送风管道防火阀动作温度为70℃。 本人认为常闭加压送风口的动作温度为280℃,如在风管中设置70℃防火阀与末端不同温度动作,火灾时可能产生问题,不知各位大虾有怎么认为...望赐教
《全国名用建筑工程设计技术措施 暖通空调.动力》2009年版 4.8.8条款中提到加压送风管道和用于机械补风管道穿越防火分区或火灾危险性较大的房间时,应在穿越处设置防火阀,加压送风管道防火阀动作温度为70℃。
本人认为常闭加压送风口的动作温度为280℃,如在风管中设置70℃防火阀与末端不同温度动作,火灾时可能产生问题,不知各位大虾有怎么认为...望赐教
12楼
70℃,既然是正压送风机,就要保证送完室内的风的温度,不影响人员疏散
回复
13楼
新版技术措施出过更正表,补风可用280℃防火阀给为70℃的,不信买本新印刷的看看
回复
14楼
这个不是出过勘误么?修改为“4.8.8 机械加压送风管道和用于机械排烟的补风管道不宜穿过防火分区或其他火灾危险性较大的房间,当必须穿越时,应在穿过处设置防火阀,加压送风管道、补风管道的防火阀的动作温度为70℃。