求助:热水管道试压时候钢板厚度问题
melodyxh
melodyxh Lv.2
2010年12月09日 11:59:23
来自于采暖供热
只看楼主

我是做室外热水管道安装的,现在要试压了,管道规格是D478的,水压试验压力为2.3MPa。请问各位高手在末端焊接盲板用钢板时候要用多厚的Q235B钢板?还有这个规格有什么表格数据没有?:call:

我是做室外热水管道安装的,现在要试压了,管道规格是D478的,水压试验压力为2.3MPa。请问各位高手在末端焊接盲板用钢板时候要用多厚的Q235B钢板?还有这个规格有什么表格数据没有?:call:
免费打赏
qmawenbo
2010年12月11日 10:04:38
2楼
先算盲板力 在计算钢板厚度
回复
云涛
2010年12月11日 16:03:16
3楼
请按《工业金属管道设计规范》进行设计计算,为了安全起见不要乱估。(D478的管道不是小管道了)
回复
gaolingren1
2010年12月12日 22:58:04
4楼
可以参照DN450的法兰盲板的厚度,我的做法是16MM钢板焊接后再焊十字加强筋板。