在投入10kv电容器时,电容器柜的电压互感器发生爆炸,电压互感器炸裂。这时35kv变压器两侧断路器都跳脱,变压器保护重瓦斯保护动作。将电容柜断开后,重新合35kv变压器电源,变压器重瓦斯依然动作。对变压器进行检测,发现变压器三项变比不一致。 系统在以前运行正常,变压器没有任何异常。 以上原因到底是什么原因引起变压器故障?请各位指教

2006年02月26日 14:35:21
2楼
有可能是谐波造成的,这要看你的负载是什么,如果产生高次谐波那电容器的容抗就降低,这时候就容易对谐波进行放大,产生过电压过电流等问题,就有可能产生设备损害,关于谐波的问题可以跟我交流QQ号码544833576电话13304641650边先生
回复
xinjun-xuan
2006年02月26日 18:47:38
3楼
大家多发表一些意见呀,着急呀
回复
xinjun-xuan
2006年02月27日 10:14:45
4楼

大家多发表一些意见呀

回复
xinjun-xuan
2006年02月27日 18:20:21
5楼
ding
回复
xinjun-xuan
2006年02月28日 11:04:37
6楼
35kv为单电源,单母线,单电源出线供给变压器
10kv为分段单母线,供给高压电机和变压器
回复
pipi12345
2006年02月28日 12:55:32
7楼
6楼的分析很全面。
回复
xinjun-xuan
2006年02月28日 15:55:13
8楼
——但这个过电压导致绝缘击穿的可能性不是很大的,除非变压器的耐压水平本身就不够。


变压器在投运前做过试验,测试正常,变压器的出厂文件齐全。
回复
fitman
2006年03月01日 09:14:59
9楼
电容器的断路器质量不好,产生过高的操作过电压,避雷器抑制过压的性能不行(或是PT质量太差),PT击穿短路。后面的就如6楼的朋友分析的那样,估计继保有问题!
回复
xinjun-xuan
2006年03月01日 13:51:54
10楼
原因现在还没找到
回复