接风机盘管的水管弯上弯下最高点需加自动排气阀吗?
soaphy
soaphy Lv.3
2010年12月09日 20:29:56
只看楼主

接风机盘管的水管弯上弯下局部最高点需加自动排气阀吗?图纸设计说明有提到,但是这种情况太多了。

接风机盘管的水管弯上弯下局部最高点需加自动排气阀吗?图纸设计说明有提到,但是这种情况太多了。
免费打赏
wenge0408
2010年12月12日 04:02:01
12楼
要的,加个手动的就好了。
回复
w542131241
2010年12月13日 08:32:38
13楼
那所谓的自动排气阀真的能很好自动排气吗?尤其是一两年后。
回复
dzcct
2010年12月13日 08:40:26
14楼
我遇到过每台风机盘管都要求加自动排气阀,但施工中都没加
回复
liuwanli666
2010年12月13日 09:53:49
15楼
这个要看风机盘管和水管的相对位置了,如果风机盘管吊的高,自然可以通过风机盘管上自带的排气阀排气,倘若水管位置低,可以在末端回水支管上加排气阀排气。
回复
h512478142
2010年12月13日 09:58:42
16楼
这个要看风机盘管和水管的相对位置了,如果风机盘管吊的高,自然可以通过风机盘管上自带的排气阀排气,倘若水管位置低,可以在末端回水支管上加排气阀排气
回复
congjucao
2010年12月13日 10:01:59
17楼
不可以,必须安装排气阀。我们在施工过程中是这样要求的,而且供回水可以无坡,但是如果有U型弯必须加放气,否则容易造成盘管不热。
回复
zylixiang
2010年12月13日 12:01:50
18楼
个人觉得首先还是应水平走管,避免高低、来回弯;设计绘图前应知道建筑室内布局,做到心中有数,免得设计的标高和布局与现场有冲突。
如是主管上的高低弯建议根据情况,操作方便就装手动排气,不便于操作就装自排(没几个钱);
支管上的高低弯,如果最出设计是就考虑到的,那就加自排呗,反正设备材料报价也不多这几毛。
要是施工方案已经定好了,现场却有与图纸相冲突的,那就搞个方案和变更单给业主或监理,利弊一写,装不装业主你看着办吧 ~ ~

个人想法,敬请高人指点!
回复
ghj1973
2010年12月13日 14:33:32
19楼
尽可能避免弯上弯下,可在每层水平管的最高点加排气,如果U型弯较大时且与主排气管距离较远时,应在此处的最高点再增加一个排气。
回复
zts81810022
2010年12月14日 07:50:11
20楼
只不过加个几十块的东西,还研究探讨啥,出问题解决化的可是N倍,快去啦
回复
grhuatao0
2010年12月14日 11:06:08
21楼
新手上路学习之中,路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
回复

相关推荐