接风机盘管的水管弯上弯下局部最高点需加自动排气阀吗?图纸设计说明有提到,但是这种情况太多了。
接风机盘管的水管弯上弯下局部最高点需加自动排气阀吗?图纸设计说明有提到,但是这种情况太多了。
22楼
对局部高点,就算后面有放气阀,但也得气体随水流过去才能放出去。
高点因为前后管道的坡度和下翻造成气体很容易聚集,气体不能随水流继续前进,后面的放气阀就不起作用了。如果出了问题,只能靠后面放水来解决。
所以还是要加放气阀的,吊顶内,最好自动,至少加手动的。
回复
23楼
我们这里是没有加那个东西的,做的都比较平.
回复
24楼
路过 学习 一下
回复
25楼
+冰蓄冷系统+吸附式空调系统,
回复
26楼
新手上路学习之中
回复
27楼
水管的最高点 高于了风盘 必须加的
回复
28楼
可以局部高点加一点丝堵,强制循环,能把气带走,为防万一可以加丝堵解决!
回复
29楼
:call: 一定要加。
回复
30楼
加排气一定要加的,但是加排气也有问题,那就是排气时有时会带出水来。而且你这样施工将来系统阻力得多大?能行吗?
回复
31楼
没这么简单,排气阀的气往哪里排啊?吊顶容易损坏的。
回复