接风机盘管的水管弯上弯下最高点需加自动排气阀吗?
soaphy
soaphy Lv.3
2010年12月09日 20:29:56
只看楼主

接风机盘管的水管弯上弯下局部最高点需加自动排气阀吗?图纸设计说明有提到,但是这种情况太多了。

接风机盘管的水管弯上弯下局部最高点需加自动排气阀吗?图纸设计说明有提到,但是这种情况太多了。
免费打赏
zy.wind
2010年12月14日 12:19:02
22楼
对局部高点,就算后面有放气阀,但也得气体随水流过去才能放出去。
高点因为前后管道的坡度和下翻造成气体很容易聚集,气体不能随水流继续前进,后面的放气阀就不起作用了。如果出了问题,只能靠后面放水来解决。
所以还是要加放气阀的,吊顶内,最好自动,至少加手动的。
回复
sea--2004
2010年12月14日 15:51:29
23楼
我们这里是没有加那个东西的,做的都比较平.
回复
ljlf1984
2010年12月15日 13:58:00
24楼
路过 学习 一下
回复
ywq200810
2010年12月16日 10:09:59
25楼
+冰蓄冷系统+吸附式空调系统,
回复
ywq200810
2010年12月16日 10:40:06
26楼
新手上路学习之中
回复
qq1943
2010年12月17日 15:41:09
27楼
水管的最高点 高于了风盘 必须加的
回复
寒冬
2010年12月17日 23:10:32
28楼
可以局部高点加一点丝堵,强制循环,能把气带走,为防万一可以加丝堵解决!
回复
ybs056
2010年12月18日 20:49:37
29楼
:call: 一定要加。
回复
高飞展翅
2010年12月20日 15:32:24
30楼
加排气一定要加的,但是加排气也有问题,那就是排气时有时会带出水来。而且你这样施工将来系统阻力得多大?能行吗?
回复
youlf
2010年12月22日 22:03:08
31楼
没这么简单,排气阀的气往哪里排啊?吊顶容易损坏的。