接风机盘管的水管弯上弯下局部最高点需加自动排气阀吗?图纸设计说明有提到,但是这种情况太多了。
接风机盘管的水管弯上弯下局部最高点需加自动排气阀吗?图纸设计说明有提到,但是这种情况太多了。
32楼
排气阀必须加啊,在施工过程中管道为避梁及其他管道上下弯是无法避免的,排气阀必须加的要不然管道里面的气体排不出去对效果影响可大了。我建议在施工是一定加而且要加好的啊别像我们单位有是有但是质量不好,老是起不到自动排气的效果运行起来可麻烦了,再就是排气阀下 最后做一接水盘接入冷凝水主管道,万一漏水不会有损失。
回复
33楼
如果弯头的驼峰翻高高度不大的话,不加也行
翻高高度大了,即使25的管子也要加,否则积气不容易被水流推动
回复
34楼
我也不懂呢,过来学习一下,不过我个人觉得不用加吧!
回复
35楼
尽可能避免弯上弯下,可在每层水平管的最高点加排气,如果U型弯较大时且与主排气管距离较远时,应在此处的最高点再增加一个排气。
回复
36楼
根据施工经验,只要盘管的位置比管道高,就没有必要装排气阀,更不要装自动排气阀,这样会造成顶棚的跑水事故。系统运行时如果盘管有气可手动(本身自带)放下就可以啦。
回复
37楼
盘管不是有跑风吗,还要加排气阀?盘管和新风配合使用,我一般见新风机房都有自动排气阀
回复
38楼
必须加
回复
39楼
安一个手动排气阀只是在运行初期需要排气,运行正常了就不会有气了,另外不是每个风盘都是这样,如果都是这样那么横干管的排布就一定有问题了,我是甲方不会给签证的
回复
40楼
学习了,向专家学习
回复
41楼
注意仔细看下图纸的说明,是系统的最高点排气,最低点排水。
回复