请教一个钢结构预埋螺栓问题
wei6467
wei6467 Lv.4
2010年12月09日 20:56:45
只看楼主

单层钢结构厂房,施工单位基础梁、柱已浇筑完成,在回填土过程中,部分预埋螺栓外露部分被机器碰弯折了,弯折最大角度达到50-60°,而且螺栓上的丝也被破坏了,请问这样该如何处理?对以后主体有没有安全影响?谢谢~~~

单层钢结构厂房,施工单位基础梁、柱已浇筑完成,在回填土过程中,部分预埋螺栓外露部分被机器碰弯折了,弯折最大角度达到50-60°,而且螺栓上的丝也被破坏了,请问这样该如何处理?对以后主体有没有安全影响?谢谢~~~
免费打赏
shenkim880619
2010年12月13日 19:45:14
2楼
谢谢楼主的无私奉献
回复
jiaonaixu
2010年12月15日 11:56:18
3楼
看厂房高度及大小,看来你的螺栓时报废了,螺纹坏了。二种办法
1.切除,另做螺杆,与下部螺栓杆剖口焊,同钢筋等强对接
2.采用化学螺栓,埋深适当加大,以求可靠
回复