总图如附件住宅建筑高度56米住宅一二层与商业3连接部分为商业网点,满足商业网点设置要求商业3分割成多个一二层上下连接的独立商铺,面积大于200,小于300商业3体积不超5000这种形式商业3应该称为高层建筑的商业网点,还是裙房?按照商业网点是不是只需要设消防卷盘和灭火器了?如果按照裙房就得按照《高规》要求做消火栓、水泵接合器、灭火器了?
总图如附件
住宅建筑高度56米
住宅一二层与商业3连接部分为商业网点,满足商业网点设置要求
商业3分割成多个一二层上下连接的独立商铺,面积大于200,小于300
商业3体积不超5000
这种形式商业3应该称为高层建筑的商业网点,还是裙房?
按照商业网点是不是只需要设消防卷盘和灭火器了?
如果按照裙房就得按照《高规》要求做消火栓、水泵接合器、灭火器了?
12楼
这种形式的建筑在深圳有规定,必须做喷淋。
回复
13楼
按照裙房设计!
裙房也可以是商业网点!
回复
14楼
消火栓肯定是要设的
回复
15楼
应按高程裙房设计。
回复
16楼
:lol 路过学习学习
回复
17楼
这个消防还真是不明白哦。。
回复
18楼
我才弄了一个酒店的,属二类公建 15层的酒店1 2 3层为大型商业网点,要求设计院设置了喷淋。。我是甲方的。。
回复
19楼
如果这个工程在江苏省内,
1.根据《商业建筑设计防火规范》DGJ32/J67-2008第9.2.1条,符合下列情况之一的商业建筑应设置室内消火栓:3)附设在8~9层住宅及高层住宅的商业服务网点。
2.根据《民用建筑水消防系统设计规范》DGJ32/92-2009第8.1.1条第5款如果商业网点部分符合下列规定之一应设置闭式自动喷水灭火系统:1)任一层建筑面积超过1500m2,2)建筑总面积超过3000m2,3)设有集中空调。
3.根据《江苏省住宅设计标准》DGJ32/J26-2006第8.6.6条高层住宅,高层商住楼宜设置消防卷盘;一类高层住宅,一类高层商住楼应设置消防卷盘。(该建筑为二类居住建筑)
根据以上3点,该建筑(包括住宅+商业)均需设置消火栓,水泵接合器及灭火器,消防卷盘宜设置。
回复
20楼
做好防火墙及分隔,按底部设置商业服务网点的住宅考虑,商业3按商铺单独考虑。