北方严寒地区室外电缆敷设方式
ffpdilt
ffpdilt Lv.3
2006年02月27日 10:44:42
只看楼主

最近在做一个北方的项目,该地区冬天室外最低温度约零下25度,冻土层厚度约2~3米,请教一下北方的大侠:1、室外10KV、380/220V供电电缆分别该选用什么型号的电缆?2、这种环境下,室外电缆常规采用什么方法进行敷设?(直埋、穿钢管、穿PVC管、电缆沟)3、严寒地区室外电缆设计,有什么需要注意的地方?谢谢大家~~

最近在做一个北方的项目,该地区冬天室外最低温度约零下25度,冻土层厚度约2~3米,请教一下北方的大侠:
1、室外10KV、380/220V供电电缆分别该选用什么型号的电缆?
2、这种环境下,室外电缆常规采用什么方法进行敷设?(直埋、穿钢管、穿PVC管、电缆沟)
3、严寒地区室外电缆设计,有什么需要注意的地方?

谢谢大家~~
免费打赏
tcchezhong
2006年02月27日 11:26:35
2楼
正常设计,直埋时充沙等防冻措施通用图中有。
敷设有温度要求,低温不能施工。
回复
ffpdilt
2006年02月28日 15:03:05
3楼
谢谢楼上的~~~
回复
crazyboy
2006年02月28日 15:10:49
4楼
电缆可选用YJV22的电缆。注意埋深问题,需要考虑冻土层的深度。
回复
ffpdilt
2006年02月28日 15:16:35
5楼
请教一下,是否一定要埋在冻土层下面??
回复
xw8765@co163
2006年02月28日 15:28:39
6楼
我个人认为不需要埋设在冻土层下,以前也是这样做的,选用交联电缆,看现在硅橡胶的耐寒能力在-60度,可以试试,我没有用过硅橡胶电缆。一般采用电缆沟敷设,在冻土层内就行。
回复
ffpdilt
2006年03月01日 10:56:05
7楼
电缆沟是否需要特殊的处理?谢谢~~~
回复
ffpdilt
2006年03月01日 11:02:57
8楼
一般严寒地区使用哪种电力电缆、控制电缆、电话电缆、射频电缆?
回复
ffpdilt
2006年03月06日 15:02:10
9楼
没人回复么?呜呜~~~
回复
tcchezhong
2006年03月06日 15:21:11
10楼

我在哈尔滨。
我没回复吗?
电缆敷设必须在温度满足要求的季节施工!
其他,正常。
查阅:全国通用图集。
回复
wqyxxy
2007年04月29日 18:47:20
11楼
电缆可选用YJV22的电缆。注意埋深问题,需要考虑冻土层的深度。
正常设计,直埋时充沙加厚,通用图中有。