【案例一】、某10kV线路负荷电流180A,I”=20kA,kch=1.8。请选择用于内部计量及过电流保护回路的电流互感器。第1题、电流互感器变比及准确级应选择( )。 A. 选用200/5 0.2/10p15; B. 选用200/5 0.5/10p10; C. 选用300/5 0.2/10p15; D. 选用300/5 0.5/10p10。第2题、根据线路的短路电流,检验电流互感器动稳定倍数为( B )。
【案例一】、某10kV线路负荷电流180A,I”=20kA,kch=1.8。请选择用于内部计量及过电流保护回路的电流互感器。
第1题、电流互感器变比及准确级应选择( )。
A. 选用200/5 0.2/10p15; B. 选用200/5 0.5/10p10;
C. 选用300/5 0.2/10p15; D. 选用300/5 0.5/10p10。
第2题、根据线路的短路电流,检验电流互感器动稳定倍数为( B )。
A. 100; B. 120; C. 150; D. 180。
第3题、根据线路的短路电流,校验电流互感器(瓷绝缘)的外部受力(a——相向距离35cm,L——计算长度80cm)为( C )。
A. 950N; B. 1000N; C. 1050N; D. 1100N。
第4题、根据线路的短路电流,校验电流互感器热稳定倍数为( B )。
A. 60/1s; B.67/1s; C. 72/1s; D. 75/1s。
第5题、电流互感器保护回路负载阻抗0.4Ω应选电流互感器容量(VA值) 大于( C )。
A. 4VA; B.6VA; C. 10VA; D. 15VA。
2-5题我做了应该没问题,
但1题在C、D中选那个?另外保护绕组的精度等级怎么选(依据什么来选?)
2楼
知道的高手快来解决下,我想很多人都有这个疑问
回复
4楼
第5题的出处在哪?
[
本帖最后由 purplesoul 于 2012-8-6 23:26 编辑 ]
回复
6楼
5*5*0.4
回复
7楼
我认为第一题应该选D
根据 DL/T5137-2001 6.1
10KV的负荷容量应该属于第三类
根据表 6.1.3 选0.5或0.5s
个人拙见 请指教
回复
9楼
那不是CD都可以选,25%~100%
回复
10楼
问下,这是供配电还是发输变?要是供配电考这样的题我好像都不会做。
回复
11楼
S=I平方 X Z=5*5*0.4=10 VA
回复
12楼
电流平方再乘阻抗=5*5*0.4=10VA
回复
13楼
请教各位,第2题和第4题怎样算呀?谢谢
回复
14楼
第1题、依据DL5137 10.1.2电流互感器一次电流选300A;
DL5137 6.1.2 及6.1.3 内部计量用选0.5准确级电流互感器;
选D
第2题、依据dl5222 15.0.1条文注释 2、3)条目 Kd = 120 选B
第3题、依据dl5222 15.0.1条文注释 2、3)条目 Fmax = 1042N 选C
第4题、依据dl5222 15.0.1条文注释 2、3)条目 Kr = 67 选B
第5题、依据dl5222 15.0.1条文注释 2、1)条目Sb = 10VA 选C
[
本帖最后由 aimtofly 于 2012-9-9 21:56 编辑 ]
回复