现有一钢结构厂房 灯是400w金卤灯 要吊杆安装 厂房高度14米 长150m 宽48m 想问问 这个吊杆要用多长 这个吊杆长度要怎么分析 怎么来算出来 走过路过的请讲讲 谢谢各位
现有一钢结构厂房 灯是400w金卤灯 要吊杆安装 厂房高度14米 长150m 宽48m 想问问 这个吊杆要用多长 这个吊杆长度要怎么分析 怎么来算出来
走过路过的请讲讲 谢谢各位
2楼
满足照度要求,来确定灯具数量和灯具距地高度(已有灯具种类和功率了);当然要按钢屋架下弦距地高度来考虑,下弦距地高度减去灯具距地高度,再减去灯具本身高度应该是吊杆长度。如果厂房有桥梁吊车,还要考虑不能影响吊车通行。
再要注意,如果是钢结构屋架上吊挂灯具不得采用钻孔或焊接等影响钢结构强度的安装方式。
回复
3楼
地面(操作面)照度设计标准值,钢屋架下弦距地(操作面)高度,行车安全运行间距(灯具至行车的垂直间距)等考虑。
回复
4楼
来学习,来看看,
回复
5楼
说的好!同意。
回复
6楼
安装位置以桁架位置确定,安装方式以情况确定~吊装时,建议吊杆长度不大于2.5m.