求助,主供水管热,主回水管不热
gujiaoreli
gujiaoreli Lv.5
2010年12月11日 10:05:23
来自于采暖供热
只看楼主

主管网是DN250,垂直接DN125,DN125,这条主线带的7幢楼,所有楼三楼一下不热,而且都是供水管热,回水管不热,地沟里125主线也是供水热,回水不热,为什么?请各位大师分析分析,先谢谢。

主管网是DN250,垂直接DN125,DN125,这条主线带的7幢楼,所有楼三楼一下不热,而且都是供水管热,回水管不热,地沟里125主线也是供水热,回水不热,为什么?请各位大师分析分析,先谢谢。
免费打赏
renzewudi
2010年12月18日 10:33:14
22楼
学习了学习了
回复
tamtxx
2010年12月25日 16:54:36
23楼
就是首先调节将热的调节小,冷的调节大。如果调解不能解决,只有加大循环量,增加流量来解决。温差小说明系统阻力太小,出现了小温差,大流量。但是在底层出现了低流量,所以先调节上面的回路。
回复
hr390061
2010年12月26日 23:43:38
24楼
学习哪........:)
回复
czjzsjyjy
2011年01月09日 15:05:16
25楼
学习了学习了谢谢
回复
wbudafudu
2011年01月18日 13:56:53
26楼
地沟回水不热应该考虑主管道、、仅仅带三楼以下吗?不可能3层不热4层热啊?
可能管道气堵、或供水管道堵流量不够,或供回压差小循环不畅
回复
guquanhe5
2011年01月19日 14:06:49
27楼
可能流量不够。看看供回水压差。在调节一下垂直失调。
回复
wrt0357
2011年01月19日 14:20:14
28楼
流量小,回水不热!
回复
jienengzhongxin
2011年01月19日 20:31:59
29楼
前一段时间3层一下热吗?今天北京的市区温度是0度到-9度,供水46度太低了?
回复
gaoyuheating
2011年01月19日 23:23:15
30楼
我现在发现这个东西太难做了
回复
lvfenglvhihi
2011年01月21日 16:26:23
31楼
供水46 算热的话 回水39就可以了
回复

相关推荐