消防排烟管道是否需要保温
metoer1025
metoer1025 Lv.2
2010年12月11日 18:56:10
来自于通风排烟
只看楼主

如题,材料选用镀锌铁板!

如题,材料选用镀锌铁板!
免费打赏
leeyongx
2010年12月11日 19:38:40
2楼
吊顶排烟管道内需做隔热,一般采用离心玻璃棉,但是厚度规范查不到,我们这儿有采用50mm,也有采用25mm的
回复
metoer1025
2011年02月05日 19:08:54
3楼
学习了,但是消防验收的时候要求不吊顶区域的也要求保温。不知道是怎么回事!
回复
chenjue1986
2011年02月11日 22:41:41
4楼
同意三楼!!!!
回复
villagerchan
2011年02月12日 08:05:34
5楼

-----车库排风兼排烟难道保温了?
回复
congjucao
2011年02月12日 08:42:46
6楼
不需要保温。如果室内湿度大,为了防止镀锌钢板冷凝滴水可以做防结露处理。个人见过的项目排烟管道没有做保温的。
回复
jichuyh
2011年04月08日 15:26:26
7楼
手册上是有保温的要求,但没有具体说明,个人认为:不是考虑滴水的问题,而是考虑着火的问题;一旦发生火灾,排烟管的温度上升,甚至可能达到280度;为了防止排烟管附近的可燃物达到着火点而进行必要的保温。
回复
tdhhely
2011年04月08日 19:54:04
8楼
本人就是做风管和内外保温的。。
关于楼主说的排风和排烟管还真没有遇到有要求保温的
回复
tihooen
2011年04月08日 22:27:06
9楼
排烟风管只要满足与可燃物、难燃物保持不小于150mm的净距要求,就可以不保温(确切来讲,应是“隔热”)。如不满足上述要求,就需要采取隔热措施,可采用厚度不小于50mm、导热性差的不燃材料进行隔热,详见《技术措施》09版
回复
yuan_toxic
2011年04月10日 17:05:33
10楼
《技术措施》09版上有,自己查。
回复
hvacbobo
2011年06月08日 14:10:10
11楼

强烈同意这种看法,09措施73也说了,不过很模糊,只是说用不燃材料进行保温,比较模糊,不然材料多了
回复