变压并列满足什么条件?
chenjianjieq
Lv.2
2010年12月11日 20:52:02
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
电压相等,相序一致.容量
电压相等,相序一致.容量
免费打赏
lgf860
2010年12月12日 13:55:37
2楼
1)变比相同2)接线组别相同3)阻抗电压百分比相同;另外容量差一般不大于50%。查看一下这三台变压器的铭牌参数,是否符合上述3个条件?符合就可以并列运行。
回复
hsx_1974
2010年12月12日 14:18:58
3楼
不太赞成变压器并网运行这种方案。即使以上参数一样1)变比相同2)接线组别相同3)阻抗电压百分比相同而2个变压器不可能做得完全一致,导致2次侧变压器电压有差异,形成环流。差异越大,环流越大。