大家好!我刚完成的4星级宾馆图(已提交),消防部门要求将水喷雾泵单独设置(本人是与自动喷洒泵合在一起)。在初设时也是合的,当时未提意见。我觉得应该是可以的,因为不同时用麻。另外,对于多层建筑而言,若有天然水源,消防车可以抽到水,还需要设室外消火栓吗?
大家好!
我刚完成的4星级宾馆图(已提交),消防部门要求将水喷雾泵单独设置(本人是与自动喷洒泵合在一起)。在初设时也是合的,当时未提意见。我觉得应该是可以的,因为不同时用麻。
另外,对于多层建筑而言,若有天然水源,消防车可以抽到水,还需要设室外消火栓吗?
12楼
YES
回复
13楼
我认为可以合用,
本人做过的几个也是合用。
回复
14楼
新自喷规(2001年版)10.2.1明确规定须设独立的增压泵,还是按规范吧。
回复
15楼
可以合起来。我做的变电站消防,水喷雾和消火栓全是合起来的,消防局都同意的。不过两个系统的控制一定要做好。
当然,消防局如果实在不同意,那你只有分开设了。
回复
16楼
我是菜鸟,请问星级宾馆一定要设置水喷雾吗?设置在什么地方?高规上有没有明确说?
回复
17楼
柴油发电机房吧.
回复
18楼
to liliway:水喷雾和自动喷洒动作原理不是完全不同的,两者在规范上都属于自动喷水灭火系统,当设计水力要求相近的情况下可以共用水泵,我们这里许多工程实例都是如此!当然各地消防部门要求标准存在差异,对规范理解也是因人而异,贴主说当地消防局要求分开也只能遵命了。
回复
19楼
同意楼上,二者最主要的区别是喷头工作压力不同.差2.5~3KG.
回复
20楼
最好分设,两者压力和流量都有差异。
回复
21楼
都可合用!
请教不同意者:
一个工程,有水喷雾,有水幕,有水喷淋,水喷淋还分三个系统:标准喷头和高挑战喷头和泡沫雨淋,有低备泡沫消防,当然还有消火栓,怎么分?设几组消防泵?排几套管线?
没法分!
合!
回复