大家好!我刚完成的4星级宾馆图(已提交),消防部门要求将水喷雾泵单独设置(本人是与自动喷洒泵合在一起)。在初设时也是合的,当时未提意见。我觉得应该是可以的,因为不同时用麻。另外,对于多层建筑而言,若有天然水源,消防车可以抽到水,还需要设室外消火栓吗?
大家好!
我刚完成的4星级宾馆图(已提交),消防部门要求将水喷雾泵单独设置(本人是与自动喷洒泵合在一起)。在初设时也是合的,当时未提意见。我觉得应该是可以的,因为不同时用麻。
另外,对于多层建筑而言,若有天然水源,消防车可以抽到水,还需要设室外消火栓吗?
22楼
我现在也在做一个酒店。水喷雾和喷淋泵也是合用的。消防报建已经通过,没什么问题。只是水喷雾系统的雨淋阀的控制很繁。
很想和贴主交流一下设计,可否将你的设计图传一份给我学习一下。谢谢!
回复
23楼
我作了一个工程,开始考虑防护冷却水幕和自喷合用水泵,流量按合用计,扬程按最大计,系统加安全阀,可是同事说要分开。
回复
24楼
to: lyl379
楼主的图纸可以在给排水在线下载。是一个四星级宾馆的图纸。你找找看。据说是用理正画的很漂亮的。
回复
25楼
to pai
谢谢。我已下载,确实不错。
回复
26楼
1.水喷雾系统应遵循《水喷雾灭火系统设计规范》GB50219-95。据我所知,我们国内对水喷雾的应用主要集中在两类保护对象,一是变压器的灭火,二是石油液化气储罐的防护冷却。还有些柴油发电机的灭火也用水喷雾系统。我不知这个工程所用在何处?再者此消防系统的喷头为专用性水雾喷头,它的工作压力为0.35MPa,要高于自动灭火系统的普通开式或闭式喷头的工作压力。并且要考虑两系统同时发生火灾的可能性,所以,我认为两系统消防水泵应分开设。
2.消防设计中最应注意的是“备用”,如果室外有给水管能提供消防栓用水,为什么不设消防栓?
回复
27楼
不可以,有同时使用的可能性,应单独设置。
回复
28楼
若没有困难,应尽量分设。比如喷淋与消火栓系统,虽说可以合用,但规范要求尽量分设。水喷雾与喷淋应为两个独立系统,这样互不影响,更安全可靠,消防局要求是正当的。
回复
29楼
天然水源能抽到水,但是还有一个保护半径的问题,消防池的保护半径不能超过150米。还有抽水时应该保证安全性,最好是有专门的吸水井,否则吸水头到河里吸水时可能会被水草、污泥堵死。
回复
30楼
可合用水泵新“喷规”中应有水法
回复
31楼
butai qingchu
回复