请教大家一个关于保护的问题
hnzzed
hnzzed Lv.2
2010年12月12日 16:24:14
只看楼主

本来是个一进四出的生活配,加一个PT柜,共六面柜子。供电局让取消PT柜,加一个备用的出线柜。我想问问,没有了PT柜,保护的电压从哪里去啊,还要不要保护装置。一进四出的是HXGN环网柜,内含断路器+隔离开关。谢谢各位大虾!

本来是个一进四出的生活配,加一个PT柜,共六面柜子。供电局让取消PT柜,加一个备用的出线柜。我想问问,没有了PT柜,保护的电压从哪里去啊,还要不要保护装置。一进四出的是HXGN环网柜,内含断路器+隔离开关。谢谢各位大虾!
免费打赏
bcm628
2010年12月14日 10:22:57
12楼
。这个问题很简单,断路器全部采用无源保护就可以了,只取电流信号,不能做计量了
回复
hui77430768
2010年12月14日 11:17:25
13楼
12楼能详细说说,为什么不要计量
回复
gzp900
2010年12月14日 12:20:27
14楼
国自电力 专业生产微机综合保护测控装置 相关专家为您解答 18930519396
回复
qq380722538
2010年12月14日 13:38:20
15楼
进线柜加装PT就行了,电压保护全部从进线PT引就行了,我们这里的作法都是这样的
回复
xingdingshu
2010年12月15日 13:51:11
16楼
如果没有PT保护可以不加PT了,如果必须就可以加装在进线电缆侧。有的环网柜也有的不需要PT.
回复
wwh114
2010年12月15日 20:19:24
17楼


不同的电压等级做法应该不同吧?
回复
mytheresa
2010年12月16日 15:26:13
18楼
没搞过,进来学习下:victory: :victory:
回复
joad1
2010年12月16日 15:34:04
19楼
支持你的做法,没有取电压怎么测量,还有保护的供电怎么办?
回复
xu_xinzhi
2010年12月16日 15:46:46
20楼
进线柜加PT就行了
回复
dongyingruichen
2010年12月16日 20:06:21
21楼
电压保护可从变压器出线侧检测,保护选交流220V的
回复