本来是个一进四出的生活配,加一个PT柜,共六面柜子。供电局让取消PT柜,加一个备用的出线柜。我想问问,没有了PT柜,保护的电压从哪里去啊,还要不要保护装置。一进四出的是HXGN环网柜,内含断路器+隔离开关。谢谢各位大虾!
本来是个一进四出的生活配,加一个PT柜,共六面柜子。供电局让取消PT柜,加一个备用的出线柜。我想问问,没有了PT柜,保护的电压从哪里去啊,还要不要保护装置。一进四出的是HXGN环网柜,内含断路器+隔离开关。谢谢各位大虾!
12楼
。这个问题很简单,断路器全部采用无源保护就可以了,只取电流信号,不能做计量了
回复
13楼
12楼能详细说说,为什么不要计量
回复
14楼
国自电力 专业生产微机综合保护测控装置 相关专家为您解答 18930519396
回复
15楼
进线柜加装PT就行了,电压保护全部从进线PT引就行了,我们这里的作法都是这样的
回复
16楼
如果没有PT保护可以不加PT了,如果必须就可以加装在进线电缆侧。有的环网柜也有的不需要PT.
回复
17楼
不同的电压等级做法应该不同吧?
回复
18楼
没搞过,进来学习下:victory: :victory:
回复
19楼
支持你的做法,没有取电压怎么测量,还有保护的供电怎么办?
回复
20楼
进线柜加PT就行了
回复
21楼
电压保护可从变压器出线侧检测,保护选交流220V的
回复