图纸简介: 箱式变压器基础,接地,电气,及布置,尺寸全套设计。 附件名:20062231140669295276.zip 文件大小:599K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
箱式变压器基础,接地,电气,及布置,尺寸全套设计。
附件名:20062231140669295276.zip
文件大小:599K
(升级VIP 如何赚取土木币)
12楼
我感觉挺不错的!设计深度完全满足施工需要。只是为什么没有设计补偿柜?我想,还应该有高压一次系统图吧?另外,我也同意11楼的第二条。
回复
13楼
thank you !
回复
14楼
该箱变应为欧式箱变结构,看看感觉还是不错的,可以了解一上各地箱变设计的差别
回复
15楼
下载了,学习中。。。。
谢楼主。
回复
16楼
可以元件有点老
回复
17楼
呵,以后一定改进,谢谢大家的意见!!
回复
18楼
请各位有丰富现场施工经验和理论的大虾帮忙解释一下:
我们去年11月份直接埋地敷设的一根VV22-3*185+2*95的电缆长度约为160米,使用一个月之后,在中间某处发生外包护套高温烧损现像,当时的具体现像是:因发热产生水蒸汽,发热较严重,此处水已蒸发干(烧损处在水沟下,挖开检查有水渗入),并伴有电火光现象,发现后立即停电检查,用500V绝缘摇表发现有两相接地,以为是施工中绝缘被破坏,挖开后检查,只发现外包护套两处有高温受热熔化现象,钢铠带、埋料、和绝缘完好。
超急啊!!在线等待回复!如有愿帮忙的兄弟,请加我QQ63198260,请注明“电缆回复”,先拜谢了。
回复
19楼
电缆厂来了后,答复是钢铠没有重复接地,因三相负荷不平衡,铠装钢带层因感应电势产生放电现象。当钢带层产生感应电势时,通过护套对地产生电压降,且事故电缆在水中,水导电生强而直接,当放电导致护套发热,最终导致电缆击穿时,直接短路电流烧毁护套层!!
回复
20楼
我的想法是,电流实是从三相往负载方向后经N线流向回至压器中性点,其量为三相电流的总和,方向正好相反,电势相抵销,无变化磁场,根据右手螺旋定则,不会产生金属物切割磁力线而产生感应电流,所以在钢铠带上不会产生对地的电势差