这样的楼板还有得补救吗?房子才两年!那位高人有好方案吗?搞不好要坐牢的-----
这样的楼板还有得补救吗?房子才两年!那位高人有好方案吗?搞不好要坐牢的-----
12楼
保护层过薄,估计是模板施工时,工人踩踏造成,或者混凝土未达到一定强度,过早上荷载造成的
回复
13楼
回复
14楼
清理干净,补高强沙浆,贴碳纤维5层,保证你没事
回复
15楼
保护层过小的原因导致的。估计施工的时候没有注意垫块的间距!
对于这样的情况要补救的话估计费用会相当高。贴碳纤维吧!
回复
16楼
钢筋的保护层太小了 在楼板强度没有达到1.2P的时候可能提前加荷 引起裂缝 楼板承重会有影响啊
回复
17楼
贴碳纤维加固、粘钢加固?
回复
18楼
最少也要放一层钢丝网再补吧
回复
19楼
确实质量太差
回复
20楼
保护层看起来有些薄了,局部的话就贴碳纤维加固吧。
回复
21楼
看的不太清,具体的不好说,亦两条沟?结构不像有问题,是不是施工的问题呢
不过也没你说的那么严重,不会坐牢的。
回复