这样的楼板还有得补救吗?房子才两年!那位高人有好方案吗?搞不好要坐牢的-----
这样的楼板还有得补救吗?房子才两年!那位高人有好方案吗?搞不好要坐牢的-----
22楼
这部份楼板打掉后重新支模,钢筋加焊加接上新钢筋,然后浇上砼,应该是可以的
回复
23楼
看的不太清,具体的不好说,亦两条沟?结构不像有问题,是不是施工的问题呢
不过也没你说的那么严重,不会坐牢的。
回复
24楼
看你的图片,应该是混凝土的问题吧!密实度不是很好啊!好好补救吧啊!不过后果没有那么严重,心放宽点。
回复
25楼
找个检测加固公司咨询下吧,没到现场不好判断
回复
26楼
保护层太薄了,保护层看起来有些薄了,局部的话就贴碳纤维加固吧
回复
27楼
至少要补铁丝网上去!如果可以的话,最好是能在上一层钻孔,打透之后,上面用钢筋之类的固定铁丝网和模板,再用添加了辅助剂的砂浆灌注!
回复
28楼
你不如直接说炸了重盖!!!FRP加固的话,两层提高到40%作用往后效果就不大了。
楼主这个主要问题就是如何在接下来防止锈蚀的问题。其实它真正对于承载力影响应该不大,我觉得,当然前提是钢筋的露出仅仅是保护层偏小的问题。
回复
29楼
这个问题貌似有点离谱!:L 还没有好的想法!期待高手!
回复
30楼
应该是施工支模时没有留有足够的间距作保护层,或板筋没有加垫块之类的
应采取措施增加保护层厚度,防止钢筋的进一步生锈
:time: :time:
回复
31楼
钢筋呢!怎么没钢筋呢!
回复