这样的楼板还有得补救吗?房子才两年!那位高人有好方案吗?搞不好要坐牢的-----
这样的楼板还有得补救吗?房子才两年!那位高人有好方案吗?搞不好要坐牢的-----
32楼
钢筋锈蚀的厉害,还有是否是配筋过小?看的怎么象圆6的直径的?
回复
33楼
如果仅图示一两处就补补吧 多了就打掉重做
回复
34楼
板底钢筋露出了,问题很严重哦,原因嘛估计如下:1》板筋保护层薄了,钢筋出现了锈蚀,2》配置混凝土的水出了问题,水里面的化学物质与钢筋发生反应时钢筋酥化、膨胀,结果就像照片里面的一样。建议做补强加固处理啊.
回复
35楼
灌胶后,密实混凝土再浇注
回复
36楼
对于处理现场问题,我还是个新手,期待高手指点我们也好学习:victory:
回复
37楼
问题:
1.保护层厚度不够
2.底筋周边砼不密实
解决:
凿除周边砼(厚2~3cm),用高一标号砼修补
修补范围内刷一层防水(黑豹),目的防渗补漏
回复
38楼
最好把现场的情况具体介绍一下。。。
回复
39楼
楼猪,问题大了,楼板的混凝土本来就很薄了,禁不起折腾,而且楼板混凝土中的粗骨料之间没有被水泥砂浆填充,无语
回复
40楼
楼板开裂问题不是很大,如果是通缝且裂缝跨度大于0.2CM。需要观察一段时间待裂缝不再发展用环氧树脂系胶结剂堵一下即可,不用这么紧张,如果是裂面积比较大,也可以用碳纤维加固一下,房子本身质量没有影响,楼板属于非抗震构件,只要满足正常的使用功能即可。
回复
41楼
各位回答问题前要经思考,随便乱说是不负责任的。
应站好两个角度,一是假如这个工程是自己做的,怎么办?二是,假如这个房子是自己要住,怎么办?认真地从这两个角度去思考,就不会轻易地下结论了。
个人认为:
1,首先要查清质量事故原因,弄清事故的范围,看照片,楼板似乎是水泥砂浆浇注而不是混凝土浇注的,这是需要注意的,要做人认真的检查,检查裂缝、检查强度,看看楼板厚度等,核算强度是否满足要求。
2,处理方法,根据承载力情况,分为几种情况:1)抹砂浆封闭钢筋;2)抹环氧砂浆封闭钢筋;3)加厚楼板补足承载力;4)贴纤维布;5)凿除楼板重做。
回复