对于一类高层,消防水箱出水需要加气压罐,它的作用是增压还是稳压?或者是两者都有?如果能满足最不利点消火栓的水压要求,那是否还需要加气压罐?还有,地下一层的生活水泵也需加气压罐吗?
对于一类高层,消防水箱出水需要加气压罐,它的作用是增压还是稳压?或者是两者都有?如果能满足最不利点消火栓的水压要求,那是否还需要加气压罐?还有,地下一层的生活水泵也需加气压罐吗?
12楼
看得我一头雾水,看来还是气压罐的知识太少了.但我还是认为气压罐是起稳压作用的.
回复
13楼
个人发表一点意见:
对于不超过100m的高层建筑,最不利点消火栓处的静压必须保证不低于0.07MPA.对于超过100m的高层建筑,
最不利点消火栓处的静压必须保证不低于0.15MPA.否则的话就必须设置增压泵.这是是否需要设置增压泵
的前提.至于要不要设稳压设备,就水灭火系统中,看该系统是稳高压消防给水系统还是临时高压给水系统,
稳高压消防给水系统要求高于临时高压给水系统.二者的区别在于:
① 可靠性
② 最不利点的水压和流量
③ 消防稳压泵的设置
④ 消防稳压罐的设置
⑤ 控制要求
⑥ 管材和敷设
回复
14楼
设置气压罐是为了减少稳压泵的起动频率,如里一个系统中只设置稳压泵而没有气压罐,它就只是临时高压给水系统了.
稳压泵的起泵信号应该由管网压力给定了...
以上纯属个人见解,请多指正!!!
回复
15楼
气压罐的构造决定了他的作用,仅仅是起稳压的作用。没有功的输入,怎么起增加压力的作用呢?
回复
16楼
同意楼上,罐本身只起稳压作用.
回复