现在正做一18层住宅,地下二层,地下一二层都是储藏室,关于此储藏室的排烟问题我想请教大家怎么做到底,我觉得按高规的意思,此储藏间可以不做排烟,因为它不属于人员经常停留并且可燃物叫多的类型,所有只有内走道应做排烟,所以我只在每层的走道上布置了自然窗井,没有机械排风,不知道这样做对不对,请教大家,谢谢了,急.
现在正做一18层住宅,地下二层,地下一二层都是储藏室,关于此储藏室的排烟问题我想请教大家怎么做到底,我觉得按高规的意思,此储藏间可以不做排烟,因为它不属于人员经常停留并且可燃物叫多的类型,所有只有内走道应做排烟,所以我只在每层的走道上布置了自然窗井,没有机械排风,不知道这样做对不对,请教大家,谢谢了,急.
12楼
同意楼上的建议!储藏物的最后实际性质 很难确定。 审查严格的话 还是应该按照规范要求从严设计
回复
13楼
我们这边是内走道设置了双速风机,平时排风,火灾时排烟;另设置了送风机,平时送风,火灾时补风。
回复
14楼
我们这都是走道排烟, 写戊类储藏室.....
回复
15楼
正好有个类似项目,收了。继续关注!
回复
16楼
也可做窗井,但是得满足开窗面积和排烟30m距离的要求
回复
17楼
各地要求可能不一样,好像上海的走道都做排烟,兼做平时排风,并设有补风,有些地方就不做,只做窗井,最好和当地的审图部门沟通一下。
回复
18楼
问题提得不错,大家都能学到知识:call:
回复
19楼
你这种情况个人认为,面积超过50m2是要做机械排烟的。请教下楼主,你的地下室楼梯间及前室机械加压送风系统是和地上部分合用的吗,若是怎么保证风量满足人防要求!:kiss:
回复
20楼
大家说的太好了,对一些问题明确了。
回复
21楼
那请问一下,如果要是做窗井的话开窗面积是按一层的面积取呢还是两层的呢
回复