埋地管道采用哪种连接方式比较合适?
bkuaq
bkuaq Lv.2
2010年12月12日 23:29:25
只看楼主

我们图纸设计消防管道采用镀锌钢管,埋地管道采用卡箍(柔性接头)连接,后来监理提出卡箍埋地不太保险,现在我们DN100的采用丝扣,DN150DE 采用焊接法兰连接,这里问题出来了:1、丝扣似乎也不适合埋地;2、镀锌钢管法兰连接时需要烧焊,这样防腐质量难以保障。设计说的柔性卡箍我查了一下似乎也有用于埋地的,还有就是柔性卡箍和法兰连接哪种造价高?

我们图纸设计消防管道采用镀锌钢管,埋地管道采用卡箍(柔性接头)连接,后来监理提出卡箍埋地不太保险,现在我们DN100的采用丝扣,DN150DE 采用焊接法兰连接,这里问题出来了:1、丝扣似乎也不适合埋地;2、镀锌钢管法兰连接时需要烧焊,这样防腐质量难以保障。
设计说的柔性卡箍我查了一下似乎也有用于埋地的,还有就是柔性卡箍和法兰连接哪种造价高?
免费打赏
liwangy
2010年12月14日 15:35:52
22楼
这个讨论挺好的,我们(工业建筑内部的给排水)一直做的都是:消防用镀锌钢管,小于等于70用丝接,大于70用沟槽连接。虽然建筑内是架空敷设的,但是还有从室外引入室内的管道是埋地的,所以看来是不行,但是从来没有施工单位提出过呢
现在总算知道了,但是好像这个镀锌钢管到底是怎么连接还真是个问题
回复
bkuaq
2010年12月17日 21:35:32
23楼
似乎仍然没有个讨论结果,期待高人的出现ing。。。
回复
xuwuying-water
2011年01月19日 13:11:06
24楼
卡箍式连接,没怎么用过,一般都用塑料管,粘结。学习了
回复
leitaishan2008
2011年02月15日 15:58:37
25楼
严把质量关,什么都好解决的
回复
wangsonggan
2011年02月16日 11:19:48
26楼
埋地还是球磨铸铁管好,但是我在5年前的一个小区室外消防环管采用的就是热镀锌钢管卡箍连接,然后做三油两布防腐。埋深在1米左右,上面是石板路不跑车。
回复
7892004
2011年02月17日 15:52:33
27楼
都说得不错,学习中
回复
tbqyc-999
2011年02月19日 15:51:11
28楼
埋地钢质管道一要做好防腐,二不要有接头。法兰、丝扣、卡箍等都不合适,就得焊上。
回复
wxm81586928
2011年02月28日 13:43:08
29楼
没有好办法,怎么接都就这么埋了,也没规定不行
回复
jiwang
2011年03月02日 16:44:35
30楼
用相应等级的PE管或相应等级的孔网钢带管。
回复
望奎小付
2017年02月08日 10:04:34
31楼
还是焊接的靠谱。