这样情况是否要通气管,请教各位前辈
camenliu
camenliu Lv.2
2006年02月28日 00:17:37
只看楼主

现有个高为两层的售楼处,在2层已有一个卫生间,通过立管(此立管伸顶通气)通向一楼然后再出户排至室外一化粪池。现要求在一楼增设一卫生间,此卫生间由于种种原因要求单独排水,直接排至户外化粪池,不与原排水系统有任何联系。请问这个一层的卫生间是否再要设通气管之类的管道或装置,还是什么都不要管直接排至化粪池就OK了?感谢!

现有个高为两层的售楼处,在2层已有一个卫生间,通过立管(此立管伸顶通气)通向一楼然后再出户排至室外一化粪池。现要求在一楼增设一卫生间,此卫生间由于种种原因要求单独排水,直接排至户外化粪池,不与原排水系统有任何联系。请问这个一层的卫生间是否再要设通气管之类的管道或装置,还是什么都不要管直接排至化粪池就OK了?
感谢!
免费打赏
huzhife
2006年03月01日 15:08:08
12楼
底层卫生间单独排水不须做通气管,该不该设通气管还得以通气管的作用为主!
回复
wuxiangfeng
2006年03月01日 15:53:33
13楼
不用
回复
ping02102026
2006年03月01日 15:55:04
14楼
应该根据通气管的设置原则来判定是否要设置通气管
回复
suntuolin
2006年03月01日 16:10:24
15楼
我们这里也是遇到这样的情况,二层的办公楼,钢结构屋面。我的做法是不采用通气管道。
回复
sszzww77
2006年03月01日 16:47:56
16楼
不需要,但根据流量大小选择合适管径。
回复
小河湾湾
2006年03月01日 17:26:12
17楼
不需要通气,这样的情况不是很多么,普通住宅不就经常碰到这种情况吗!
回复
msm007
2006年03月01日 19:11:12
18楼
我请教一个问题。如二层的卫生间单独排水可以不设通气管吗?底层单独排水不设通气管,其水封不受到破坏?感谢!(我是个新手)
回复
neardespring
2006年03月01日 19:44:39
19楼
只有二楼也可直排,如果楼层不高二楼设置通气管的意义不大。一楼可直接排。
回复
junhua-xu
2006年03月01日 20:10:23
20楼
支持5楼!
回复
f97142
2006年03月01日 21:27:42
21楼
支持5楼.单独排出户己不受二楼影响,底层可不设通气管.