现有个高为两层的售楼处,在2层已有一个卫生间,通过立管(此立管伸顶通气)通向一楼然后再出户排至室外一化粪池。现要求在一楼增设一卫生间,此卫生间由于种种原因要求单独排水,直接排至户外化粪池,不与原排水系统有任何联系。请问这个一层的卫生间是否再要设通气管之类的管道或装置,还是什么都不要管直接排至化粪池就OK了?感谢!
现有个高为两层的售楼处,在2层已有一个卫生间,通过立管(此立管伸顶通气)通向一楼然后再出户排至室外一化粪池。现要求在一楼增设一卫生间,此卫生间由于种种原因要求单独排水,直接排至户外化粪池,不与原排水系统有任何联系。请问这个一层的卫生间是否再要设通气管之类的管道或装置,还是什么都不要管直接排至化粪池就OK了?
感谢!
22楼
不设置可以的。单对于地漏的设置就要注意了。它的水封可能要受到破坏!
回复
23楼
我们做建筑给排水一楼都不做通气管,单独排出的
回复
24楼
加个检查口,大胆的往室外排把,不会有事的~~~
没有必要用通气
回复
25楼
单独出户,不需要通气,因为你的售楼处增加的卫生间,在我看来是个小卫生间,不可能有很多卫生器具.大胆出户!
同意。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
26楼
一楼可直接排
回复
27楼
我也觉得不需要再增设通气管了 http://www.qq.com.qq.566qq.com/qq/vip.htm?QQ=885256 申请QQ
回复
28楼
一层为什么要单独排?
肯定是有功能考虑的,是不是有污染源?
如果有,就不能与二层合用通气.
个人认为一层卫生器具少,不用设通气立管.
回复
29楼
我觉得,不加通气看起来更优化。
回复
30楼
一层卫生器具不是很多,伸顶通气的目的就是使系统的气水通畅,排除有害气体,可以不用再做单独的通气装置了。
回复
31楼
http://www.qq.com.qq.566qq.com/qq/vip.htm?QQ=890890好消息,腾讯6周年活动,现在开放六位数的QQ免费申请,你快去申请一个呀!晚了可没靓号了。
回复