现有个高为两层的售楼处,在2层已有一个卫生间,通过立管(此立管伸顶通气)通向一楼然后再出户排至室外一化粪池。现要求在一楼增设一卫生间,此卫生间由于种种原因要求单独排水,直接排至户外化粪池,不与原排水系统有任何联系。请问这个一层的卫生间是否再要设通气管之类的管道或装置,还是什么都不要管直接排至化粪池就OK了?感谢!
现有个高为两层的售楼处,在2层已有一个卫生间,通过立管(此立管伸顶通气)通向一楼然后再出户排至室外一化粪池。现要求在一楼增设一卫生间,此卫生间由于种种原因要求单独排水,直接排至户外化粪池,不与原排水系统有任何联系。请问这个一层的卫生间是否再要设通气管之类的管道或装置,还是什么都不要管直接排至化粪池就OK了?
感谢!
32楼
个人认为可不作通风管!
回复
33楼
我认为还是据卫生间规模大小及排水管通水能力来定
回复
34楼
赞同。 设置伸顶通气管的作用是什么?
回复
35楼
应该不用设通气
回复
36楼
无需设通气管
回复
37楼
虽然可以不设通气管,但是伸出管内不流通的空气是否可能反涌,出卫生间,影响卫生间空气质量。地漏、洗手盆、坐便器等器具的普通水封及存水弯会否支持不住。(新手,谢谢!!)
回复
38楼
只要排水流量没超过不设通气管的排水最大流量,就大胆的不设通气管了!
回复
39楼
单独的卫生间就不用做排气管了,浪费国家资源!
呵呵
回复
40楼
不用设通气管。
回复
41楼
不设通气管,因一层卫生间。又直能化粪池,(化粪池有通气管)承留在管内的气体少,压力也小。不会反涌。
回复