现有个高为两层的售楼处,在2层已有一个卫生间,通过立管(此立管伸顶通气)通向一楼然后再出户排至室外一化粪池。现要求在一楼增设一卫生间,此卫生间由于种种原因要求单独排水,直接排至户外化粪池,不与原排水系统有任何联系。请问这个一层的卫生间是否再要设通气管之类的管道或装置,还是什么都不要管直接排至化粪池就OK了?感谢!
现有个高为两层的售楼处,在2层已有一个卫生间,通过立管(此立管伸顶通气)通向一楼然后再出户排至室外一化粪池。现要求在一楼增设一卫生间,此卫生间由于种种原因要求单独排水,直接排至户外化粪池,不与原排水系统有任何联系。请问这个一层的卫生间是否再要设通气管之类的管道或装置,还是什么都不要管直接排至化粪池就OK了?
感谢!
42楼
通不通气不在于是不是底层,并不是底层就不用通气,通气的目的一个是排水的时候能换走一些废气(比如时间久了发酵),另一个是提高排水能力,维持气压平衡,避免破坏卫生器具的水封,DN100的排水管底层单独排水允许的排水当量总数是12,如果超过就需要通气,主要看你卫生间的大小,或者换成DN150出户,省得设置通气管了;
回复
43楼
一层单独出户,不需要通气!!!
回复
44楼
只要不是超大的卫生间,是不用在做通气的!
回复
45楼
不需要通气管,直接排出室外就行,就一层,一般没什么问题
回复
46楼
一般一层单独排放,但我认为还是据卫生间规模大小及排水管通水能力来定
回复
47楼
不需加通气管的,直接出户就可以,同意1楼观点
回复
48楼
我建议设通气,当然可以和二层的合用,因为一楼的地势本身较低,原有化粪池一般很少会有很好的通气设施,在很多时候会有大量的气导出,实在很难控制
回复
49楼
同意你的道理,但结论不太同意:化粪池排气应该有专用排气管(见标准图),即使没有,检查井也可排气.
另外一层的建筑都要设通气实施起来有点小麻烦.
回复
50楼
根本用不着
回复
51楼
底层管径满足排水要求可以不设通气管,但不是绝对的,当横管过长或连接卫生器具较多都应该复核一下是否设排气管。
回复