这样情况是否要通气管,请教各位前辈
camenliu
camenliu Lv.2
2006年02月28日 00:17:37
只看楼主

现有个高为两层的售楼处,在2层已有一个卫生间,通过立管(此立管伸顶通气)通向一楼然后再出户排至室外一化粪池。现要求在一楼增设一卫生间,此卫生间由于种种原因要求单独排水,直接排至户外化粪池,不与原排水系统有任何联系。请问这个一层的卫生间是否再要设通气管之类的管道或装置,还是什么都不要管直接排至化粪池就OK了?感谢!

现有个高为两层的售楼处,在2层已有一个卫生间,通过立管(此立管伸顶通气)通向一楼然后再出户排至室外一化粪池。现要求在一楼增设一卫生间,此卫生间由于种种原因要求单独排水,直接排至户外化粪池,不与原排水系统有任何联系。请问这个一层的卫生间是否再要设通气管之类的管道或装置,还是什么都不要管直接排至化粪池就OK了?
感谢!
免费打赏
pureinheart
2006年03月06日 12:00:28
52楼
支持10楼。
回复
ylkj
2006年03月06日 17:58:44
53楼
可以不设通气管。在支管设置排水止回阀底层也无须单排。具体做法请浏览yylkj.co.163.com
回复
lanniao
2006年03月06日 19:00:24
54楼
其实二层如果卫生器具不多的话也可以不做通气管,并与底层直接连接后排出。
还有就是,如果高层排水,每个最底层卫生器具都分开直接排水,如果也要通气管,那甲方要疯掉了
回复
zhangtao9061
2006年03月06日 19:34:34
55楼
一楼单独排时,一般均不用,但二楼需根据排水当量,进行详细的水力计算确定是否需设通气管.尤其一些带坡屋顶等复杂屋顶造型的二层,不便伸顶,尽量不设,我有时甚至三层都不设.
回复
长门
2006年03月07日 14:20:05
56楼
建议参考书<建筑给排水工程技术措施>
上面讲的挺清楚的,可以参考一下
回复
9750005
2006年03月07日 15:01:58
57楼

同意!!
回复
lu0923
2006年03月07日 15:16:02
58楼
应该不用的,另选管径时可看看设计手册定下合适的管子。
回复
king.mr
2006年03月08日 09:38:31
59楼
不需要再装通气管,但要在卫生间做好隔臭。
回复
lht0629
2006年03月08日 11:05:24
60楼
支持5、8楼,他们说得很好了,我没必要再补充什么了
回复
fjptls
2006年03月08日 14:48:57
61楼
这种问题不是很经常碰到吗?都没设置的,没问题的.
回复

相关推荐

APP内打开