这样情况是否要通气管,请教各位前辈
camenliu
camenliu Lv.2
2006年02月28日 00:17:37
只看楼主

现有个高为两层的售楼处,在2层已有一个卫生间,通过立管(此立管伸顶通气)通向一楼然后再出户排至室外一化粪池。现要求在一楼增设一卫生间,此卫生间由于种种原因要求单独排水,直接排至户外化粪池,不与原排水系统有任何联系。请问这个一层的卫生间是否再要设通气管之类的管道或装置,还是什么都不要管直接排至化粪池就OK了?感谢!

现有个高为两层的售楼处,在2层已有一个卫生间,通过立管(此立管伸顶通气)通向一楼然后再出户排至室外一化粪池。现要求在一楼增设一卫生间,此卫生间由于种种原因要求单独排水,直接排至户外化粪池,不与原排水系统有任何联系。请问这个一层的卫生间是否再要设通气管之类的管道或装置,还是什么都不要管直接排至化粪池就OK了?
感谢!
免费打赏
scpzhyyh
2006年03月11日 16:48:52
72楼
多谢各位前辈,又学到东西了
回复
fbm
2006年03月12日 12:04:15
73楼
以我的经验来讲,可以不用通风,在卫生间加一个排风扇就可以.
回复
chenghanyu
2006年03月12日 12:09:43
74楼
就着这个帖子也请教下:一个医院三层未手术室,其他楼层没有需要排水的地方,儿手术室都是做在建筑中间部位,这样的排水立管怎样通气?(直接在手术室是肯定不行的,也不可以对外通气,外面都是走道)或者不通气是否可行?
回复
f_jg2003
2006年03月13日 07:55:30
75楼
如果没有大的排水器具,采用放大排水立管管径的办法:
De110管只能带污水盆一个,
De160管能带十来个,
这个要拿不通气立管排水能力来算一下,如果能通气最好还是做通气。
回复
nandehutu569
2006年03月13日 11:03:32
76楼
以下是引用xfd831在2006-02-28 12:48:52.0发表的内容:

单独出户,不需要通气,因为你的售楼处增加的卫生间,在我看来是个小卫生间,不可能有很多卫生器具.大胆出户!



底层单排,是为了避免上层用户对底层水封的影响,还有堵塞问题。底层单排的情况下,其管道通气是很顺畅的
回复
水滴
2006年03月13日 13:29:37
77楼
不需要,大多数底层单独排放的系统都不需要设置通气管
回复
tsb101
2006年03月13日 13:59:53
78楼
赞同42楼的说法,这个卫生间排水当量不大用不着设排气管。
回复
qfsmy
2006年03月13日 14:30:54
79楼
没有必要再设置通气管了 直接排出就可以 规范也是允许的
回复
wyg003
2006年03月13日 16:21:03
80楼
不用
回复
hb8292
2006年03月13日 17:16:53
81楼
支持5楼!
回复

相关推荐