请教各位:
国产或进口630A的塑壳断路器可以取代DWX15-630断路器吗?我这的DWX15坏了,想换个新的,分段电流为30KA。不知道塑壳断路器能不能用。安装位置属于配电室低压馈电,是除尘注水用的总开关。
发布于
2010-12-13 14:18:13
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(9 )
cdj
学习一下,谢谢
2010-12-27 13:56:27
来自 PC
评论
举报
zyz8438
用塑壳断路器代替框架断路器,要注意几个问题:
1、二者额定电流要一致,这点应该没有什么问题;
2、注意塑壳断路器,其开断电流也必须满足要求;
3、该回路有没有其他保护要求,塑壳断路器的热磁保护或电磁保护是否能满足要求?
4、该回路断路器是否有远程控制的要求?
2010-12-24 22:20:24