土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 630的塑壳断路器可以取代DWX15-630断路器吗
请教各位:
国产或进口630A的塑壳断路器可以取代DWX15-630断路器吗?我这的DWX15坏了,想换个新的,分段电流为30KA。不知道塑壳断路器能不能用。安装位置属于配电室低压馈电,是除尘注水用的总开关。

全部回答(9 )

  • cdj
    cdj
    学习一下,谢谢
    2010-12-27 13:56:27 来自 PC 评论 举报
  • zyz8438
    用塑壳断路器代替框架断路器,要注意几个问题:
    1、二者额定电流要一致,这点应该没有什么问题;
    2、注意塑壳断路器,其开断电流也必须满足要求;
    3、该回路有没有其他保护要求,塑壳断路器的热磁保护或电磁保护是否能满足要求?
    4、该回路断路器是否有远程控制的要求?
    2010-12-24 22:20:24 来自 PC 评论 举报