我现在有一个空调配电箱,三相供电,共有8个空调回路,其中四个假设为1.5KW,四个为3KW,我是这样算的,大家看对不对?如果不妥,又该怎么算呢?Q总=1.5*4+3*4=18KW,18KW分配给三相就是每相6KW,6000/0.8=7500,所以每相视在功率为7500W.计算电流I=7500/220=34A,所以总断路器选择40A,1.5KW的空调支路选择DPN16A和2.5平方线,3KW支路选择DPN20A和4平方线.
我现在有一个空调配电箱,三相供电,共有8个空调回路,其中四个假设为1.5KW,四个为3KW,我是这样算的,大家看对不对?如果不妥,又该怎么算呢?
Q总=1.5*4+3*4=18KW,18KW分配给三相就是每相6KW,6000/0.8=7500,所以每相视在功率为7500W.
计算电流I=7500/220=34A,所以总断路器选择40A,1.5KW的空调支路选择DPN16A和2.5平方线,3KW支路选择DPN20A和4平方线.
大家多多指教啊
2楼
Q总应是安装容量,也就是负载,应根据国家提供的用电设备需要系数来核算出计算容量才能算出计算电流。
回复
3楼
关注算法
回复
4楼
我觉得有点小问题,1:你不能把8台空调功率平均摊在3相上,因为8是偶数。2:你其中最大功率相为7.5KW所以总断路器宜选择为63A.3:3KW支路选择20A可能太小,建议选25A.不知意下如何?
回复
5楼
7.5KW,63A 是怎样选出来的啊,能告诉我选线径和断路器的原则吗
回复
6楼
那位给个这种情形下的计算过程和选用过程,好吗
回复
7楼
空调因为功率因数比较低故我一般按每KW*7~8倍计算,7.5X7=53A,空开选63A.因为设备比较少,所以我以为不必考虑同时系数和需用系数.配箱里的线径选择一般有一张表.
回复
8楼
楼主算的真是简单啊!空调的功率因数大约为0.6~0.8,三相供电,每个分支回路的计算电流为:3kW*1.52/0.7=6.5A,Q总表示有误吧!Q是无功的表示字符,有功应为P啊!请楼主指正!
每相都为三相供电,可以直接相加,算电流是要考虑需要系数,均为空调支路,取0.6(待定),
I=18*0.6*1.52/0.7=23.45A,断路器选择32A即可。
若每个回路为单相供电,取最大功率相乘以3即为总功率,按照上述计算方法,计算电流然后选择断路器。若为单相,支路电流I=3*4.55/0.7=19.5A,断路器选25A。电缆选4mm2线为宜。
拙见,请大家指正!
回复
9楼
恕我无知,请教一下楼上,取0.6的需要系数你能保证他只用其中5个空调?选32A的空开是不是太儿戏了?另外如全为单相空调那么你的总断路器为多大?
回复
11楼
比较同意楼上的观点,同时系数0.6怎么来的啊,一起用呢
回复