离心铸铁排水管连接方式探讨
happen79
happen79 Lv.3
2010年12月13日 16:28:13
只看楼主

本项目为45层超高层住宅,施工说明雨水管采用离心铸铁排水管,连接均采用304材质拉锁型不锈钢卡箍,现在总包建议:按照施工验收规范要求,雨水管道安装完成后,须做满水试验至屋顶雨水斗,建议重力雨水管采用镀锌钢管,连接方式为沟槽卡箍连接。请教一下,是否可行。如坚持用铸铁管,那连接方式用什么方式更好?

本项目为45层超高层住宅,施工说明雨水管采用离心铸铁排水管,连接均采用304材质拉锁型不锈钢卡箍,现在总包建议:按照施工验收规范要求,雨水管道安装完成后,须做满水试验至屋顶雨水斗,建议重力雨水管采用镀锌钢管,连接方式为沟槽卡箍连接。
请教一下,是否可行。如坚持用铸铁管,那连接方式用什么方式更好?
免费打赏
happen79
2010年12月13日 17:30:25
2楼
晕,没有高手回复下么
回复
liuersi
2010年12月14日 10:41:56
3楼
呵呵,我也想知道除了卡箍连接外,还有其它的连接方法么,等待等待...
回复
某日某月
2010年12月14日 12:18:17
4楼
这应该不是连接方式的原因,主要是看管材能不能承受这么高的水压吧
回复
yibasiba
2010年12月14日 12:37:09
5楼
离心铸铁排水管有三种连接方式,304材质拉锁型不锈钢卡箍属于W型连接,多用于横管,45层的超高层住宅肯定不适用!A型连接即承插式是可行的。搞不清楚设计院怎么想的,是否经过思考?
总包建议:按照施工验收规范要求,雨水管道安装完成后,须做满水试验至屋顶雨水斗,建议重力雨水管采用镀锌钢管,连接方式为沟槽卡箍连接——说对了前一半,镀锌钢管虽说现在都是双面镀锌,但是可曾考虑现在降水都是酸性较大的?再说,支架怎么处理?这里面都有施工单位潜在的后期索赔,所以说一定要想清楚,不要乱来。
这么高层的建筑,用什么排水管不要多说吧?思考,切实地思考!很重要。
回复
zhdl
2010年12月14日 14:27:01
6楼
坚持用铸铁管的话,并且是不锈钢卡箍连接,你这个楼是45层你想做灌满水试验是不可能的,底部连接处承受不了这么大的压力。

建议改为镀锌管

[ 本帖最后由 zhdl 于 2010-12-14 14:28 编辑 ]
回复
happen79
2010年12月14日 15:22:22
7楼
谢谢楼上各位了
回复
happen79
2010年12月14日 16:15:34
8楼
请教过一些老师,他们说45层排水用卡箍连接没问题,关键是支架要做好。雨水管可以用PE管,焊接,不知道这个方法如何?
回复
zzh6543210000
2010年12月15日 20:31:14
9楼
45层排水用卡箍连接没问题
回复
zhanghaozhi
2010年12月16日 09:32:41
10楼
不懂,我也想学习下
回复
aj.chen
2010年12月16日 16:09:02
11楼
凭感觉:45层的雨水管道,压力排水,还是使用镀锌钢管安全些!!!
回复

相关推荐

APP内打开