设了机械加压送风系统,还需要设置外窗吗?
lh1996
lh1996 Lv.4
2006年02月28日 09:47:55
来自于通风排烟
只看楼主

有个一类公共建筑,超过了50米,防烟楼梯间及合用前室均有可以开启外窗。按照高规精神,也为他们设置了机械加送风系统,现在的问题是,有外窗的情况下,如何保证防烟楼梯间50Pa及合用前室25~30Pa的压力?高手请指点!

有个一类公共建筑,超过了50米,防烟楼梯间及合用前室均有可以开启外窗。按照高规精神,也为他们设置了机械加送风系统,现在的问题是,有外窗的情况下,如何保证防烟楼梯间50Pa及合用前室25~30Pa的压力?高手请指点!
免费打赏
wateree123
2006年02月28日 13:49:14
2楼
好问题,顶一下!
期待答案...
回复
xiaqingxia1031
2006年02月28日 14:10:17
3楼
技术措施:当有外窗时,应尽量减少开窗面积或设固定窗,系统加压送风量应计算窗缝隙漏风量。
回复
lh1996
2006年04月19日 12:01:34
4楼

实际工程中,为了平时的采光和通风,还是会大量的开窗的,这样一来,楼梯间的压力值就很难保证了。
回复
hhbox
2006年04月19日 20:23:11
5楼
还是鼓励适当开些外窗,这样有利于平时的通风,火灾时防排烟系统故障时也能起到自然排烟,有利于人员疏散!不能因为消防忽略平时使用,消防风机和竖井适当考虑漏风量并不会增加多少造价。
回复
zeng9002@co163
2006年04月19日 20:57:58
6楼
你提得问题真是太 有见地了
我不知道怎么回答
还是 看后面有没有人回答得来把


个人认为:既然开了外窗,压力肯定达不到要求,只能说有好处,有正压(或多或少),而不能绝对要达到莫个值,我想规范编者也是想要保证得意思把。
回复
zsj213888
2006年04月19日 23:07:40
7楼
设置固定窗吧,采光不通风。
回复
lh1996
2006年04月22日 09:43:22
8楼

但是漏风这个东西就不好说了啊,因为实际开窗情况我们是无法知道的
回复
lingdian2133719
2006年04月25日 11:38:02
9楼
这个问题 我们遇到过 如果有窗户的话 压力很难达到规范的要求 但是在防排烟这一领域里 真正能做到完全达到规范要求的 少之又少 所以开启外窗可行
回复
hhbox
2006年04月25日 14:08:21
10楼
不设可开启窗户,由于太阳辐射得热,夏天平时热得无法忍受,从使用的角度还是应该开窗。实际工程即使不开窗也很难达到设计压力要求,主要原因还是竖井的漏风及阻力太大,如果要解决,这个是主要需要改进的!排烟风机的风压和风量应该还是有满足开窗条件的送风要求,而且这个压力是为了保证楼梯间-》前室-》走道的一个压力梯度,有利于人员疏散的安全,开窗也同样会形成这样的压力梯度。和工艺上精确控制是有区别,如果一定要求50Pa的压力,应采用压力传感器控制风机的变频运行,这样开窗更没有问题了!
回复