求知;4P漏电保护开关,一定要在开关标N的柱子出N线?
yourthy
yourthy Lv.4
2010年12月13日 22:23:26
只看楼主

今天挨检查员提票了 还到处告我状 很不服 我就是U . V .W .N排着进线出线哪里有错 只是新开关上出线处第一个就是标的N啊 那就一定得N.U.V.W的排吗 费解有什么区别嘛

今天挨检查员提票了 还到处告我状 很不服 我就是U . V .W .N排着进线出线
哪里有错 只是新开关上出线处第一个就是标的N啊 那就一定得N.U.V.W的排吗 费解
有什么区别嘛
免费打赏
德润电器
2010年12月19日 06:38:27
52楼
N线端子必须接N线,理想的四极开关状态是接通时先接通N线再接通相线,断开时先断开相线再断开N线。
回复
wennuan8315
2010年12月19日 11:07:25
53楼
怎么标的就怎么接
回复
zhangyb2010.cool
2010年12月19日 15:24:59
54楼
开关怎么标就怎么接,如果你这样去接。保护开关岂不是要去掉“保护”二字。内部结构所决定的
回复
zeomenang
2010年12月19日 15:46:03
55楼
肯定要按开关的标示来接线,任何电器都如此,天经地义的事。
回复
hcw5918
2010年12月19日 19:17:58
56楼
:lol 我豆最喜欢看漏电、空开等内带的说明书:lol
回复
张定
2010年12月19日 20:08:20
57楼
开关怎么标就怎么接,这是厂家定的,这个绝对不可以接反的,必须按开关标识接法,不然.......
回复
zhenrar
2010年12月19日 21:49:46
58楼
嗯 谢谢前辈们的指导
回复
goudanwudi
2010年12月19日 22:39:08
59楼
坐等专家解释
回复
goudanwudi
2010年12月19日 22:39:54
60楼
:) henhao 很好
回复
xjw2006
2010年12月20日 06:47:36
61楼
购买时没有特别声明,一般的漏电断路器是不断N的,就是说,开关在分闸位置,N线还是通的。
回复

相关推荐