灵敏系统
zhanghuining
2006年02月28日 14:40:09
只看楼主

在低压厂用电动机保护一书中有一句话本人一直不理解,希望大家分析一下:若电动机的供电距离比较远,则脱扣器的断路保护值伸入不到电动机内部,为此规定电动机出线端子处短路时,其保护灵敏系数应该不小于1.5如何理解不小于1.5

在低压厂用电动机保护一书中有一句话本人一直不理解,希望大家分析一下:若电动机的供电距离比较远,则脱扣器的断路保护值伸入不到电动机内部,为此规定电动机出线端子处短路时,其保护灵敏系数应该不小于1.5

如何理解不小于1.5
免费打赏
tcchezhong
2006年02月28日 14:44:33
2楼
短路电流/整定电流=保护灵敏系数,该值不小于1.5。
回复
zhanghuining
2006年02月28日 14:51:22
3楼
谢谢,公式不错,但是我感觉应该是小于1.5,为什么必须大于1.5呢,请北极光谈讨一下了
回复
tcchezhong
2006年02月28日 15:00:37
4楼
灵敏系数越大,动作越可靠。
所以灵敏系数的规定,都是不小于。
回复
zhanghuining
2006年02月28日 15:05:08
5楼
一个在电源附近的电动机和一台比较远的电动机,远的灵敏系数大,这个大是调整小了了脱扣器的整定电流还是短路电流变大了,请北极光帮忙分析一下
回复
zhanghuining
2006年02月28日 15:39:10
6楼
GL/5-5153-2002 火力发电厂厂用电设计技术规定

我感觉你说的有道理,这前后讲的也就是这个意思,说如果需要另外加保护如何如何----
回复
zhanghuining
2006年02月28日 15:41:37
7楼
不好意思应该是DL/T
回复
zhanghuining
2006年02月28日 15:46:02
8楼
6楼说得好,但是如果很远得话,脱扣器对启动电流和短路电流就分不清了,所以需要要求灵敏系数得,你认为观点如何
回复