2楼
规范上未见明确规定要烟温复合探测器,如果装设有气体灭火装置的配电房,由于气体灭火装置接受的是复合探测器启动信号,所以装设烟温复合探测器。
回复
3楼
没有听説过变配电房要布置感烟和感温探测器,那样不是还要消防喷淋?
回复
4楼
同意2楼的观点
回复
5楼
我们这儿配电室、夹层都装了探测器
上次10KV地接PT爆了,还报警了
当然还是监控电脑先报的警:D
回复
6楼
我在一本发电厂的规范上看到过要做,后来被老工程批评了一顿,说我自找麻烦,现在都不做。
回复
7楼
看规范,变配电所当然要上火灾报警系统了
回复
8楼
如果整体做,这个就要做,不需要单独做这个。
回复
9楼
要用,防止火灾和温度过高,但是不能配喷淋
回复
10楼
安感烟和感温探测器可以,但是消防喷淋是绝对不能安装的
回复
11楼
同意2楼意见,如果装有气体灭火装置,则应设
回复