建筑设计防火规范规定事故照明灯和疏散指示标志,应设玻璃或其他非燃烧材料制作的保护罩。疏散指示标志安装高度低于1m,配电线路加PE线吗?
建筑设计防火规范规定
事故照明灯和疏散指示标志,应设玻璃或其他非燃烧材料制作的保护罩。
疏散指示标志安装高度低于1m,配电线路加PE线吗?
2楼
规范规定灯具安装小于2.4米时,需要加PE线,可没有说事故照明灯除外啊
回复
3楼
支持
回复
4楼
照明设计规范规定,凡是I类灯具都需要PE线,不管其安装高度。
回复
5楼
对有规范可查。二楼和四楼说的都对。支持。
回复
6楼
楼上说的都很好,可是网上及现实的图纸(包括很多甲级院)你看见应急照明线路加PE线了吗
回复
7楼
有人杀人放火了,你要不要跟着一起杀人放火?
回复
8楼
说得好!
回复
9楼
兄弟是乙级院的,又没师傅带,很多时候是参照从网上及现实中甲级院收集的图纸搞设计,也就是照猫画虎,甲级院的老总应该是很有水平的,为什么不执行规范.我看到的图纸包括了十多个甲级院
回复
10楼
作为晚辈我也还是觉得7楼说得对,虽然7楼的说的有点。。。。。
不过既然有了规范我们还是要跟着规范做,不知道楼主觉得规范有权威还是甲级院有权威呢?
回复
11楼
我做几十个项目了,都要的
回复