疏散指示标志安装高度低于1m,配电线路加PE线吗?
jzdq
jzdq Lv.12
2006年02月28日 17:51:43
来自于照明工程
只看楼主

建筑设计防火规范规定事故照明灯和疏散指示标志,应设玻璃或其他非燃烧材料制作的保护罩。疏散指示标志安装高度低于1m,配电线路加PE线吗?

建筑设计防火规范规定
事故照明灯和疏散指示标志,应设玻璃或其他非燃烧材料制作的保护罩。
疏散指示标志安装高度低于1m,配电线路加PE线吗?
免费打赏
lihd998@co163
2006年03月01日 20:31:38
12楼
都要加PE线的
回复
tnazxc
2006年03月02日 09:04:06
13楼
现在市售的产品都带扁三插头。即摆明要外壳接地,
回复
tcchezhong
2006年03月02日 10:55:12
14楼

老规范原来没有这个要求,你参考的可能是旧图,还有可能是这些人已习惯了没改过来呢。
回复
pizi007
2006年03月02日 10:59:31
15楼
TO风雨大别山:《照明设计规范规定,凡是I类灯具都需要PE线,不管其安装高度》

这是新规范吗?
如果是工厂工矿灯安装在距地4M以上也要加装PE线吗?
回复
kaoziji
2006年03月20日 21:19:42
16楼
我看了几个北京院的图,指示灯是加了地线的了,原来还真没有注意到这里!!以后画图得注意了!
回复
xiaoyun1227@co163
2006年03月20日 21:31:04
17楼
加,当然要加的,我们单位在施工中都是加的
回复
yzzyyfz
2006年03月20日 23:20:17
18楼
按规范应该加,不要看别人怎么做。
回复
ntcjxxy
2006年03月28日 10:44:07
19楼
PE线应该加,我在做小别墅工程,属于高档建筑。设计时也是没有的,图纸会审后,多方要求,所以还是加了!
回复
mage780705
2006年03月28日 18:25:56
20楼
大鼻山所言及是,支持。
回复
defnl
2006年03月28日 19:05:46
21楼
因加得,规范上有得,而我们现在都做了,兄弟们,现在还是做了好呀,现在人得法律意识可强多了,还是小心点好,说白了,加根线又不花我们得钱,还是加上吧,