建筑设计防火规范规定事故照明灯和疏散指示标志,应设玻璃或其他非燃烧材料制作的保护罩。疏散指示标志安装高度低于1m,配电线路加PE线吗?
建筑设计防火规范规定
事故照明灯和疏散指示标志,应设玻璃或其他非燃烧材料制作的保护罩。
疏散指示标志安装高度低于1m,配电线路加PE线吗?
22楼
关键是设计者选用的灯具是那种类别。
回复
23楼
说明中注明凡低于2.4m灯具加保护线即可
回复
24楼
以下是引用defnl在2006-03-28 19:05:46.0发表的内容:
因加得,规范上有得,而我们现在都做了,兄弟们,现在还是做了好呀,现在人得法律意识可强多了,还是小心点好,说白了,加根线又不花我们得钱,还是加上吧
支持,规范都要求了,当然要加上了。。。
回复
25楼
呵呵,加PE线目的是为了防止金属外壳带电,试问如果灯具无金属外壳,又安装低于2.4M,用PE线吗?用不着吧,看看家用电器就知道了,冰箱、空调、风扇、微波炉金属外壳的都三线,电视机是何外壳?用几眼插座那?
回复
26楼
安装位置那么低,加根PE线安全,能花费多少钱?
回复
27楼
各位楼上的所言即是,现在不管那个检查部门都对此进行询问.不管怎样最好加上.
回复
28楼
就是应该加!现在想想,我以前的图纸有好多都没有加PE线呢.
回复
29楼
我们公司要求所有照明必须加PE线
回复
30楼
电气验收规范规定
低于2.4M的灯具需要加PE线,标志灯也应该加
回复
31楼
应该加。。。。。。。。
回复