建筑设计防火规范规定事故照明灯和疏散指示标志,应设玻璃或其他非燃烧材料制作的保护罩。疏散指示标志安装高度低于1m,配电线路加PE线吗?
建筑设计防火规范规定
事故照明灯和疏散指示标志,应设玻璃或其他非燃烧材料制作的保护罩。
疏散指示标志安装高度低于1m,配电线路加PE线吗?
32楼
楼上的哥们们说的很清楚了,综合好几个人的说法:应该加!从规范和保护的角度来看,无论灯具的外壳是否为金属的,都应该加上!
回复
33楼
疏散指示标志安装高度低于2.4m,配电线路加PE线
回复
34楼
PE线在施工时与灯具如何连接呢?
回复
35楼
我想问一下,在哪本设计规范中的哪一条中规定的,我找了半天没有找到呀!!!!郁闷中.
回复
36楼
肯定得加,违反规范的事谁都不能做,严格按照规范执行
回复
37楼
我们单位要求所有的灯都加PE线,总工要求的强制性的,说0类灯具不用PE线,此类灯具现在趋于淘汰。画图时都多标一根,开始挺难适应的,一年多了也画习惯了,私下人有点小意见因为几乎每次图纸会审施工单位都要求去掉改为2.4m下的加。都得给他解释如此如此……
回复
38楼
鼻子说的对,按规范!
回复
39楼
如果采用金属外壳,而且穿的是PVC管,那么是要PE线的,如果穿钢管,那是不需要的,施工时候直接用跟地线跟钢管可靠连接就好了。如果非金属外壳,那就没必要了。
回复
40楼
加的好,主要是防止漏电起保护作用!
回复
41楼
9楼的兄弟说的好!!
回复