建筑设计防火规范规定事故照明灯和疏散指示标志,应设玻璃或其他非燃烧材料制作的保护罩。疏散指示标志安装高度低于1m,配电线路加PE线吗?
建筑设计防火规范规定
事故照明灯和疏散指示标志,应设玻璃或其他非燃烧材料制作的保护罩。
疏散指示标志安装高度低于1m,配电线路加PE线吗?
52楼
当然要+了
现在一般住宅正常照明线路不+
其他的都+
看看GB50034-2004中的要求
回复
53楼
一定要加的,老总看图就讲,严格按照规范,不能随便听从开发商的要求(他不就想省钱吗),这是对业主负责,更是保护自己!加!加!加!
回复
54楼
是要加PE线的!!
回复
55楼
灯具加PE线的时候接到开关上有PE线吗?
回复
56楼
我们选用的疏散指示灯具一般都是有金属可导电外壳的(尤其是边框部分),按建筑照明设计标准的规定,是要将其接PE线的,但是如果没有金属外壳的就不用了。
回复
57楼
四楼说得对,一类灯具,将来我们国家0类灯要淘汰,不过如果你用的指示灯不是金属外壳的话,加PE线没啥意义.
回复
58楼
规范规定灯具安装小于2.4米时,需要加PE线,但我碰到很多要求严的连一般照明线路都加的,更别说应急回路了。
回复
59楼
疏散指示灯一般安装高度多为30公分,找你这么说难道都要加一根PE线吗
回复
60楼
你看一下疏散指示灯的接线不就知道了,难道人家多做一根线是为了好看吗?
回复
61楼
可那是对普通灯具而言的,
不知道疏散灯是不是属于一类灯具?
回复