疏散指示标志安装高度低于1m,配电线路加PE线吗?
jzdq
jzdq Lv.12
2006年02月28日 17:51:43
来自于照明工程
只看楼主

建筑设计防火规范规定事故照明灯和疏散指示标志,应设玻璃或其他非燃烧材料制作的保护罩。疏散指示标志安装高度低于1m,配电线路加PE线吗?

建筑设计防火规范规定
事故照明灯和疏散指示标志,应设玻璃或其他非燃烧材料制作的保护罩。
疏散指示标志安装高度低于1m,配电线路加PE线吗?
免费打赏
whopani
2006年06月08日 11:24:17
72楼
最早在施工单位的时候,做一个工程,遇到同样的问题。是装饰照明,(类似于吧台之类的东西)。也是比较低,记得当时质检站的人说,如果有防护,可以不加PE,若果没有防护,则要加。那个东西有个玻璃罩子,所以验收通过。发生在北京,1999,一个公共建筑,市集重点工程。就算是个案例吧。
回复
cnnboy
2006年07月03日 11:51:25
73楼
现在基本上要求加PE线了啊!
回复
shcxy1
2006年07月07日 10:35:44
74楼
规范规定灯具安装小于2.4米时,需要加PE线,可没有说事故照明灯除外啊
回复
aann1234567
2006年07月08日 19:24:33
75楼
要加PE线的,规范上有我们就做....
回复
t7890
2006年07月10日 16:32:11
76楼
灯具等级
0 类
保护依赖基本绝缘 - 在易触及的部分及外壳和带电体间的绝缘
适用安全程度高的场合 , 且灯具安装、维护方便。如空气干燥、尘埃少、木地板等条件下的吊灯、吸顶灯

Ⅰ类
除基本绝缘外,易触及的部分及外壳有接地装置,一旦基本绝缘失效时,不致有危险
用于金属外壳灯具 , 如投光灯、路灯、庭院灯等,提高安全程度

Ⅱ类
除基本绝缘,还有补充绝缘,做成双重绝缘或加强绝缘,提高安全性
绝缘性好,安全程度高,适用与环境差、人经常触摸的灯具,如台灯、手提灯等

Ⅲ类
采用特低安全高压(交流有效值 <50V ),且灯内不会产生高于辞职的电压
灯具安全程度最高,用于恶劣环境,如机床工作灯、儿童用灯等

回复
cf8980
2006年07月11日 16:48:48
77楼
按电气保护的思路,既然人能触及到,又不是安全电压,就应加PE线,以保障人员安全。加是对的。

别太迷信甲级院,现在设计一半成了体力劳动,因此很多甲级院实际做图的也是没多少经验的小年轻的, 把关的老总看好多人的图,是没精力看得太细的,只能象审图所一样把强条之类的关。项目的专业负责人等,忙着与设备厂家联系及跟踪项目也没精力细管。 一般性的设计问题,圴让年轻人按即定的设计方案文件做,而这些文件有的是多年前编的,所以可能存在问题。要到修改这些文件后,一个院的具体设计才会有变化。
回复
siyanniu
2006年07月12日 10:31:26
78楼
加加加!加了安全啊,只要甲方没叫你不加,你就给他加!
回复
ren_f
2006年07月12日 15:54:12
79楼
应该加,我以前做过一个图没有加,审图意见要求加。所以以后我就加了。
回复
liuwen1017
2006年07月13日 08:29:06
80楼
我觉得大家讨论的重点应该是:加PE目的是保护,非金属灯具加PE后达到目的了吗?往哪里加啊?
请指教
规范是说过。。。这样理解是否正确哪
回复
笑看人生69
2006年07月13日 11:07:22
81楼
电气设计规范规定低于2.4米的照明灯具都需要加装PE线保护的。
回复

相关推荐