土壤源热泵地埋管的敷设方法
bjsbjsbjsbjs0
2010年12月14日 16:48:53
来自于热泵工程
只看楼主

问题的提出:土壤源热泵地埋管的敷设方法有哪些?如果在道路下方敷设应如何设计施工?

问题的提出:土壤源热泵地埋管的敷设方法有哪些?如果在道路下方敷设应如何设计施工?
免费打赏
zy.wind
2010年12月14日 20:34:39
2楼
走车的道路、尤其是可能走重型车辆的道路下面还是别布管了,如果压坏了就麻烦了。
回复
qq1943
2010年12月17日 15:16:59
3楼
一般单U 双U管埋地 埋地深度有要求的
回复
crcwl88
2010年12月17日 23:14:52
4楼
这个方法就要看工程的人员和地点来施工了
回复
hd015
2010年12月18日 18:46:11
5楼
期望有高手来解惑。
回复
cz_zhang517
2010年12月18日 21:28:55
6楼
我们以前做省消防中心的时候,地埋区域要停很重的进口消防车,当时我们就是采取深埋的方式,大概有4米的样子。
回复
yuer_1109
2010年12月18日 22:36:39
7楼
可以埋深,水平管可以穿套管
回复
wlq258702
2010年12月19日 15:35:10
8楼
chayixiayouguanshuji
回复
ann_haa
2010年12月19日 19:54:22
9楼
同意三F意见:call: :victory:
回复
wangqiang1229
2010年12月19日 22:19:34
10楼
我做过水平地耦的别墅,现在运行3年了,效果很好
回复
silken_age
2010年12月20日 09:22:33
11楼
水平管加保护套管,埋深不要低于2.5米